讨论关于承台钢筋的配置问题
vaia66886
vaia66886 Lv.7
2015年09月11日 14:11:00
只看楼主

承台计算配筋时,要不要考虑桩允许偏位的影响? 我做一个工程: 500x500预制方桩,单桩承载力设计值3100KN,承台上的柱截面800x800,C40砼。HRB335钢筋,桩距1750mm。 设计四桩承台时,由于允许偏位有170mm,计算弯矩相差较大 3100x2xx(0.875-0.4)=2945 KN.m 3100x2x(0.875-0.4+0.17)=3999 KN.m 虽然上面公式是极限情况,且偏位桩设计值不可能再取3100KN了,但不排除2根桩往一侧偏170mm的情况,那么偏位少的桩设计值就增大,相应弯矩也要增大,

承台计算配筋时,要不要考虑桩允许偏位的影响?
我做一个工程: 500x500预制方桩,单桩承载力设计值3100KN,承台上的柱截面800x800,C40砼。HRB335钢筋,桩距1750mm。
设计四桩承台时,由于允许偏位有170mm,计算弯矩相差较大
3100x2xx(0.875-0.4)=2945 KN.m
3100x2x(0.875-0.4+0.17)=3999 KN.m
虽然上面公式是极限情况,且偏位桩设计值不可能再取3100KN了,但不排除2根桩往一侧偏170mm的情况,那么偏位少的桩设计值就增大,相应弯矩也要增大,
请教大家,配筋是否要考虑桩允许偏位?因为现在出图在前,桩偏位在规范允许范围内施工单位也不要求你来处理。真是有点不放心。
qq_1397132671684
2015年09月12日 07:19:12
2楼
从另外一个角度说说我的看法 :)
我认为,只要在验收规范容许的范围内,结构设计时可以不考虑你说的这些正常的偏差。比如:框架结构的柱之间的沉降差也有容许值的,而我们做上部结构的时候也没有考虑这个沉降差。设计规范,施工规范,验收规范之间是配合使用的。
抛砖引玉~~:)
回复
phanghui
2015年09月12日 09:03:03
3楼
谢谢楼主的分享。。。。。。
回复
dengken205
2015年09月13日 07:41:31
4楼
要考虑的,实际得施工误差其实并不适用于所有情况。影响大的偏位应该要求施工单位控制很小的误差
回复
wxf20072008
2015年09月13日 12:23:04
5楼
这个事情告诉你:以后要适当留点余量,免得自己不会干了
回复