电缆沟深度问题
椰子和橘子
2015年09月11日 13:08:53
只看楼主

是这样的。。超高层建筑,两路回路,互为备用。总负荷12000,地下一层6台变压器 1600KVA 2台 1250KVA 4台 中间避难层1000KVA 4台 想问下。。地下一层电缆沟至少得挖多深(包括 高低压)

是这样的。。超高层建筑,两路回路,互为备用。总负荷12000,地下一层6台变压器 1600KVA 2台 1250KVA 4台
中间避难层1000KVA 4台
想问下。。地下一层电缆沟至少得挖多深(包括 高低压)
免费打赏
beveley
2015年09月11日 15:07:10
2楼
得算电缆大概有多少根,电缆截面多少,容积率多少来决定电缆沟的布置
通过计算来决定电缆层数、支架宽度、单列还是双列布置就可以知道电缆沟的深度
回复
电气设计小弟
2015年09月11日 15:13:36
3楼
我也想知道,学习学习,顶顶
回复
yuquan852
2015年09月12日 10:55:09
4楼
一般800深够用,供参考。
回复
a396673967
2016年03月16日 09:56:40
5楼
学习学习学习学习
回复
t小小绘图员t
2016年03月16日 15:48:03
6楼
600~800 差不多就这样
回复
vipyl_02
2016年03月17日 10:21:37
7楼
路过,学习了
回复
weibo_1458203424845
2016年03月18日 09:28:17
8楼
电缆较多800。好像没见过什么计算软件吧
回复
ljw_cc1
2016年03月18日 17:15:23
9楼
zbx4615 发表于 2016-3-18 09:28 电缆较多800。好像没见过什么计算软件吧只少需满足电缆弯曲半径的要求:YJV22-10KV-400电缆95.81*15=1437(取1500)
回复
承接电力设计
2016年03月19日 09:14:27
10楼
地下只有一层?地下如果有多层的话,不建议走电缆沟,如果走电缆沟不好挖沟,结构上也不好做,建议走桥架,上进上出。
回复
lingxuct
2016年03月19日 11:01:27
11楼
电缆沟最小深度按可能在沟内电缆的最大外径计算,可取最大电缆外径的20倍为电缆沟最小深度。

这是考虑电缆进柜子的敷设弯曲半径考虑计算法。

深度和宽度的乘积是电缆沟的横截面积,这个大小是考虑沟内能敷设电缆的多少来计算的。
回复

相关推荐

APP内打开