电机接线有没有问题.
zxh19817
zxh19817 Lv.2
2007年10月29日 16:41:02
只看楼主

这个用星三角降压起动电路的电机接线盒的接法是:U1和V2是A相电源, W1和U2是B相电源, V1和W2是C相电源,请问电机这样接是正确的吗?,

这个用星三角降压起动电路的电机接线盒的接法是:U1和V2是A相电源, W1和U2是B相电源, V1和W2是C相电源,请问电机这样接是正确的吗?,
免费打赏
dqlfq
2007年10月29日 19:59:09
2楼
U1和V2是A相电源, W1和U2是B相电源, V1和W2是C相电源不应该这样
回复
qbw4607
2007年10月29日 21:16:40
3楼
可以。不过原则是Y/△转换时应转向一致。