2楼
在确定水流量的情况下用流速假定法~~差不多跟风管的选径方法一样~或者参看流体力学
回复
3楼
跟水力计算的方法差不多啊
算总管的时候是所有通过盘管流量之和??流速选多少合适?
回复
4楼
很多时候,或者说基本上水系统设计的时候,室内机的总流量之和肯定大于制冷机组设定的流量之和,因为一般VRV设计的时候,室外机的容量可以是室内机的130%,而水系统在这点上比VRV更加灵活,可以放到130%到150%,根据主机的水流量的130%到150%来确定主管的水流量。为什么不根据室内风机盘管的各个流量之和来确定总管流量,主要是室内机存在一个同时开启系数,全部同时开启的概率很低,所以如果以室内风机盘管的流量之和来设计主管往往在实际使用时都偏大!当然这样的设计初期投资变小,但是日后主机往往处于满负荷工作状态,主机寿命肯定受影响! 至于水流速选多少,一般选1.7到2米,管子越细,流速越不能快,管子粗了,流速可以稍微快点,不过一般不要超过2米!这样比较安全!
回复
5楼
像上海希尔顿大酒店的机房,我们去给他们改造的时候,他们是用了4台冷水机组(具体冷量忘记了)不过他们80%的情况下只用2台机器,偶尔用到3台,至于第4台,17年前调试的时候用过一次!
回复
6楼
与风机盘管的确定方法一样,流速控制在1~2米每秒即可
回复
7楼
水系统的管径和单位长度阻力损失
钢管管径/㎜ 闭式水系统 开式水系统
流量/(m³/h) kPa/100m 流量/(m³/h) kPa/100m
15 0~0.5 0~60 -- --
20 0.5~1.0 10~60 -- --
25 1~2 10~60 0~1.3 0~43
32 2~4 10~60 1.3~2.0 11~40
40 4~6 10~60 2~4 10~40
50 6~11 10~60 4~8 --
65 11~18 10~60 8~14 --
80 18~32 10~60 14~22 --
100 32~65 10~60 22~45 --
125 65~115 10~60 45~82 10~40
150 115~185 10~47 82~130 10~43
200 185~380 10~37 130~200 10~24
250 380~560 9~26 200~340 10~18
300 560~820 8~23 340~470 8~15
350 820~950 8~18 470~610 8~13
400 950~1250 8~17 610~750 7~12
450 1250~1590 8~15 750~1000 7~12
500 1590~2000 8~13 1000~1230 7~11
回复
8楼
找到好东西啦!!谢谢指教!!
回复
9楼
xiexiele
回复
10楼
选流速时,控制比摩阻,300-500PA/M比较好。
回复
11楼
我们这500左右
回复