请大家帮忙分析,想想是什么原理造成风量不够
wavecong
wavecong Lv.2
2015年09月09日 18:19:14
来自于通风排烟
只看楼主

情况如下:1、本建筑22层,每层内走道设有排烟,每层2个排烟口,离心排烟风机装在屋顶,36000M3/H,690PA。2、砖砌的排烟井道。​遇到的问题下载如下1、在不开启任何风口的情况下,风机风量还是很大,没有测具体数字。2、在楼层里面2个排烟口的时候,测试了风机的风量,居然有50000M3/H,比名牌的36000大很多,可能测量数据不太准。3、只开其中一层的排烟口(2个),用风速仪测了之后,换算后2个排烟口的风量加起来只有3500M3/H左右。

情况如下:

1、本建筑22层,每层内走道设有排烟,每层2个排烟口,离心排烟风机装在屋顶,36000M3/H,690PA。

2、砖砌的排烟井道。​

遇到的问题下载如下

1、在不开启任何风口的情况下,风机风量还是很大,没有测具体数字。

2、在楼层里面2个排烟口的时候,测试了风机的风量,居然有50000M3/H,比名牌的36000大很多,可能测量数据不太准。

3、只开其中一层的排烟口(2个),用风速仪测了之后,换算后2个排烟口的风量加起来只有3500M3/H左右。

4、之后我们其中一层的风管上测试了,镀锌风管里面的风量,只有4000M3/H左右。

5、后来我们又只测了排烟井道里面的风量,只有7300M3/H左右。


A上面的数字都远远少于排烟风机的总风量。

B按照设计其中一层的,内走道面积大约就270平方米,乘以60,等于16200M3/H,一层楼2个排烟口,如果只开一个风口应该时候,设计风量应该是8100左右,但是现在实际测量出来的数据,只有4000多点。


到底是什么原因,风都跑到哪里去了,我在现场,检查了风管(确实有漏风,但应该说在正常范围,也不是说很大),风管与风井的连接处都密封好,砖砌管井一共4个面,其中3个面在外面都能看到完好,风井有一面与电梯共一个分隔强,我怀疑是不是这面墙有洞,漏风。

或者大家有什么意见,帮我分析一下。

请大家帮我分析一下。急啊。

我的QQ:154733793


免费打赏
co1434354485566
2015年09月10日 12:03:30
2楼
1.风机风量过大是因为系统阻力小,压力跟风量平方成正比,风机特性曲线与官网特性曲线的相交点才是你最后的平衡点,那点参数才是你风机对应的风量及压头点。
2.风道及风口风量小于设计值,说明这块的阻力大于你的设计值;
综合1,2,说明你风井哪有洞口没堵上,风道短路了。你从风井的位置从上往下逐层排查吧。
回复
co1434354485566
2015年09月10日 12:05:14
3楼
从上至下,逐层排查水平风管与风井的连接处,是否做好封堵。
回复
duanyong99@126.com
2015年09月10日 17:16:29
4楼
肯定有洞,漏风了!!!!!
回复
c2h5oh
2015年09月30日 19:30:27
5楼
先看风机和风井连接处漏风吗,再由上至下测风井的断面风速。
回复
明太祖
2015年10月05日 08:51:33
6楼
好资料,楼主辛苦了,做的活确实是规范细致
回复
qinabochenhong
2015年10月20日 10:20:41
7楼
肯定有洞,漏风了!!!!!
回复
gdp2013
2015年10月20日 11:34:49
8楼
1.土建竖井,尤其是砖砌竖井,井壁漏风是很严重的,尤其是每层的顶板处以及水平支管的连接处。
2.土建井设计风速太高导致设计断面尺寸太小,有的净宽只有不到300mm,竖井在砌筑过程中,内壁没法抹平,砂浆、砖缝等等粗糙不堪,阻力非常大。
回复