情况如下:1、本建筑22层,每层内走道设有排烟,每层2个排烟口,离心排烟风机装在屋顶,36000M3/H,690PA。2、砖砌的排烟井道。遇到的问题下载如下1、在不开启任何风口的情况下,风机风量还是很大,没有测具体数字。2、在楼层里面2个排烟口的时候,测试了风机的风量,居然有50000M3/H,比名牌的36000大很多,可能测量数据不太准。3、只开其中一层的排烟口(2个),用风速仪测了之后,换算后2个排烟口的风量加起来只有3500M3/H左右。
情况如下:
1、本建筑22层,每层内走道设有排烟,每层2个排烟口,离心排烟风机装在屋顶,36000M3/H,690PA。
2、砖砌的排烟井道。
遇到的问题下载如下
1、在不开启任何风口的情况下,风机风量还是很大,没有测具体数字。
2、在楼层里面2个排烟口的时候,测试了风机的风量,居然有50000M3/H,比名牌的36000大很多,可能测量数据不太准。
3、只开其中一层的排烟口(2个),用风速仪测了之后,换算后2个排烟口的风量加起来只有3500M3/H左右。
4、之后我们其中一层的风管上测试了,镀锌风管里面的风量,只有4000M3/H左右。
5、后来我们又只测了排烟井道里面的风量,只有7300M3/H左右。
A上面的数字都远远少于排烟风机的总风量。
B按照设计其中一层的,内走道面积大约就270平方米,乘以60,等于16200M3/H,一层楼2个排烟口,如果只开一个风口应该时候,设计风量应该是8100左右,但是现在实际测量出来的数据,只有4000多点。
到底是什么原因,风都跑到哪里去了,我在现场,检查了风管(确实有漏风,但应该说在正常范围,也不是说很大),风管与风井的连接处都密封好,砖砌管井一共4个面,其中3个面在外面都能看到完好,风井有一面与电梯共一个分隔强,我怀疑是不是这面墙有洞,漏风。
或者大家有什么意见,帮我分析一下。
请大家帮我分析一下。急啊。