问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)我的理解 1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
问题有这些
1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?)
2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?)
3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)
我的理解
1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
2,还是应该4根的,应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。
3,还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。
总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下。我每次都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线?
2楼
朋友理解的第2条是不是有缺陷? 配电柜在配电室,楼层总配电箱在住宅楼,可能是相距较远的二个建筑,电源侧的接地与用电侧楼的接地没有连接,TN-S系统是不允许PE线断开的。
回复
3楼
如果系统接地形式为TN-C-S,楼主的1、2,做法没错,想法全错;3则是做法和想法全是错的。
回复
4楼
看你运行啥系统!
系统不明确,怎么谈几根线?
回复
5楼
leedongcheng 发表于 2015-9-9 16:50 如果系统接地形式为TN-C-S,楼主的1、2,做法没错,想法全错;3则是做法和想法全是错的。基本明白了这个系统,下面说说我的理解。现在大部分系统(毕竟都是民用住宅建筑,好像公建的医院什么的要用TN-S系统的)都是采用的TN-C-S系统,这里说说TN-C-S系统。1,从变压器出来,PEN是合在一起的,所以是用的4线制接到配电室的低压柜。配电室中低压柜系统也又重新做了另一套接地系统,这个接地系统好像没有和从变压器引来的PEN线连起来。2,从低压配电柜到楼的总配电箱,这个依然用的4线制,这个PEN线就是从变压器引来那个,从配电柜经过后,又连到了楼总配电箱。 总结:中性线和保护线合在一起的PEN线从变压器到楼总配电箱到这里就结束了。3,楼总配电箱有做接地线,与楼的接地系统是连起来的。从这儿引出来的是3条线,单相火线,中性线N,和楼总配电箱接地系统的PE线。这儿又将PE和N线分开了。 那么问题来了:这儿的中性线是从哪儿来了,PE线是楼的接地系,这个中性线不是接到楼总配电箱的PEN接来的吗?如果是从这个PEN线接过来的,为什么又叫做中性线了?
回复
6楼
来观摩一下,学习学习
回复
7楼
按你的作法—“低压配电柜到楼的总配电箱,这个依然用的4线制”,说明是TN-C系统。“中性线和保护线合在一起的PEN线从变压器到楼总配电箱到这里就结束了”,同时要把PEN在楼总配电箱处重复接地,即与楼的接地系统是连起来的。从这接地点引出中性线N、保护线PE即成为TN-S系统。前边是TN-C,后边是TN-S,合起来就是TN-C-S系统。PEN重复接地后分出了N、PE,此处的中性线N就是这样来的。
可见,使用TN-C-S系统。还是很普遍的,可节约投入。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
以前看过的资料,希望对你有用
回复
10楼
电动机都是4芯的,三个火线,一个保护线
控制箱一般都是5芯的,多出来一个零线
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-9 15:15 编辑
1,从变压器到配电室的低压配电柜间4根(A/B/C/PEN)即可!!!
2,从低压配电柜到楼层总配箱间,TN-S系统用5根线(A/B/C/PE/N),TN-C-S系统用4根线(A/B/C/PEN)!!!
3,从楼层总配到楼层箱间肯定还是TN-S系统5根线(A/B/C/PE/N)!!!
4、楼层箱到分户或者分房间配电箱间,即便是单相电,因为是TN-S系统,也要用3根线(A或B或C/PE/N)!!!
回复