三相五线与三相四线制选择?
天下霸气
2015年09月09日 15:35:30
只看楼主

问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)我的理解 1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。

问题有这些
1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?)
2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?)
3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)
我的理解
1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
2,还是应该4根的,应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。
3,还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。
总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下。我每次都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线?
免费打赏
风平浪静02
2015年11月09日 15:50:41
12楼
变压器的中性点套管必须用一根裸铝线或者铜线就近接地,这是必须的,是高低压之间的隔离防护措施。
用4根铜(铝)母排或者导线引致配电室。除了相线其中一根就是零线(PEN了)。再在配电室内从(PEN)上分离出保护导线(PE)。如果直接从中性点套管上分(PE),恐怕导线太多对引出螺杆不利。
如果是想搞TN-S 从配电室引出5根,单相负荷3根。如果是想搞TN-C-S 从配电室引出4根就可以了,单相负荷2根。可以不断地从(PEN)中分离出(PE)来,这样节约导线。但是,要不断地将(PEN)重复接地,以保证接地可靠。套房内的等电位联线,最好不和PE连接,因为它是电以外的接地防护和防干扰。如雷电,优化通信系统。
回复
小小小的小
2015年11月10日 10:43:11
13楼
路过,学习一下
回复
vigor8506
2015年11月10日 11:12:50
14楼
变电所在建筑物内应采用TN-S系统,变电所在建筑外应采用TN-C-S系统!
回复
小小小的小
2015年11月10日 11:13:35
15楼
很好的参考
回复