梁编号 = 10,连接端:采用钢截面: H350X200X6X12连接柱截面: H300X250X6X12 连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。 工字型柱与工形梁(270)度固接连接 连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板 高强螺栓连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓) 梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.836 常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力
梁编号 = 10,连接端:
采用钢截面: H350X200X6X12
连接柱截面: H300X250X6X12
连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。
工字型柱与工形梁(270)度固接连接
连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板
高强螺栓连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓)
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.836
常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力
端部设计内力信息:
梁端作用弯矩 M (kN*m) : 73.50
梁端作用剪力 V (kN) : 81.60
(剪力V 取 梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2)
螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 20 mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.45
高强螺栓预拉力 P = 155.00 kN
连接梁腹板和连接板的高强螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb = 62.77 KN
连接梁腹板和连接板的高强螺栓所受最大剪力 Ns = 40.80 KN <= Nvb, 设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为"行"):
行数:2, 螺栓的行间距: 80mm, 螺栓的行边距: 88mm
列数:1, 螺栓的列边距: 40mm
梁端部连接验算:
梁腹板净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 <= f= 215 N/mm2, 设计满足
梁腹板净截面最大剪应力: 62.58 N/mm2 <= fv= 125 N/mm2, 设计满足
梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm
连接件验算:
连接板尺寸 B x H x T = 330 x 256 x 8
连接件净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 <= f= 215 N/mm2, 设计满足
连接件净截面最大剪应力: 59.77 N/mm2 <= fv= 125 N/mm2, 设计满足
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝焊脚尺寸 Hf = 5 mm
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 1.50 N/mm2 <= Ffw= 160 N/mm2,设计满足
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
梁柱连接极限受弯承载力Mu:
ηj = 1.45
连接处无法做加强,以下为验算结果:
翼缘的受弯极限承载力Muf=304.200 kN.m
腹板的受弯极限承载力Muw=23.101 kN.m
***** Mu=Muf+Muw= 327.301 KN.m < ηj*Mp=330.737 KN.m, 不满足
梁柱连接极限受剪承载力Vu:
连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 374.54 KN
梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 276.66 KN
连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 368.88 KN
腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 135.00 KN
调整后最小极限受剪承载力:取 Vu4 = 135.00 KN
Vu= 135.00 KN >= 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=102.78 KN 满足