采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。没有人回复,我再上点图:

采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?
另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。

没有人回复,我再上点图:
图1、转换层模板图,主梁1000x2000,次梁900x1800.抬22层(关注画圆圈处次梁传给主梁的集中力):
1436726296.jpg
图2、剪力包络图,可以看到集中力基本都是5000多;
1436726297.jpg
图3、平法施工图时主次梁集中力的信息一,次梁集中力才300多;
1436726297.jpg
图4、平法施工图时主次梁集中力的信息二,次梁集中力才300多。
1436726297.jpg


请教,多谢。

1436726296.jpg


1436726297.jpg


1436726297.jpg


1436726297.jpg

飞哥飞哥
2015年09月09日 14:00:19
2楼
谢谢楼主提供下载
回复
zwh_0910
2017年12月07日 10:19:43
3楼
我也遇到了相似的问题,只是还没浇筑混凝土,当时我让施工方把吊筋加上,第二天我回来的时候,看了一下书,觉得不用加,因为附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内,而转换梁一般都较宽,当把转换次梁每边加上b范围内的箍筋的时候都能满足次梁集中力,所以不用加吊筋,也就是PKPM生成的东西是对的。