请教低压短路电流计算时变压器阻抗的取值问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年09月08日 15:01:50
只看楼主

请教题设中给粗的变压器的短路损耗,而在配电手册中的表4-22查变压器阻抗时给出的确是负载损耗。我想请教的问题是我理解变压器的阻抗我认为和短路损耗有关系,也即配电手册中应是短路损耗,而非负载损耗,我这样理解对吗?提前谢谢您的回复。

请教题设中给粗的变压器的短路损耗,而在配电手册中的表4-22查变压器阻抗时给出的确是负载损耗。我想请教的问题是我理解变压器的阻抗我认为和短路损耗有关系,也即配电手册中应是短路损耗,而非负载损耗,我这样理解对吗?提前谢谢您的回复。
免费打赏
rk5707
2015年09月08日 17:01:29
2楼
百度来的【变压器运行时,总损耗功率=空载损耗+负载损耗,短路损耗就是指变压器处于额定运行状态时的损耗,即满载时的损耗,该损耗是通过短路试验测量得到的,测量时,一次通过调压器加电压,二次见分侧短路,当短路电流等于额定电流时,这时消耗的功率就叫短路损耗。负载损耗=负载率的平方乘以短路损耗,负载率=实际电流/额定电流,因损耗与电流的平方成正比,所以乘以负载率的平方。变压满载时,即负载率等于1时,负载损耗=短路损耗。 】

所以题目告诉你变压器的短路损耗7.5kW。其实就告诉你两个条件:
1、变压器满载;
2、负载损耗也等于7.5kW

所以查表计算:
Rs=0.08 Xs=0.8
Rt=1.88 Xt=8.8
则Z=9.798
三相短路电流=230/9.798kA=23.47kA

故选择B
回复
北方郎
2015年09月08日 17:06:14
3楼
短路损耗就是满载损耗。
回复
smartspring
2015年09月08日 17:20:48
4楼
rk5707 发表于 2015-9-8 17:01 百度来的【变压器运行时,总损耗功率=空载损耗+负载损耗,短路损耗就是指变压器处于额定运行状态时的损耗, … 谢谢您的再次帮助。我在提问前页baidu了一下,惭愧在下底子薄没有理解。看完您的回复我完全理解了,配电手册给出的负载损耗是指变压器的负载率为100%时的损耗。
回复
smartspring
2015年09月08日 17:21:12
5楼
北方郎 发表于 2015-9-8 17:06 短路损耗就是满载损耗。谢谢您的再次帮助。理解了。