请教接地网的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年09月08日 13:20:44
只看楼主

当提到采用矩形如(5x6m)的水平接地极时,指的一定是复合接地网吗? 如不采用复合接地网而只是采用水平接地极是用如采用5m长的水平接地极来表述吗? 谢谢您的回复。

当提到采用矩形如(5x6m)的水平接地极时,指的一定是复合接地网吗? 如不采用复合接地网而只是采用水平接地极是用如采用5m长的水平接地极来表述吗? 谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年09月09日 11:19:20
2楼
已经沉下去了,因为没有弄明白所以将其顶起来。
回复
leedongcheng
2015年09月09日 12:24:07
3楼
说实话我没看明白你说的是什么意思,你想问的是接地极水平排列和闭合矩形排列么?
回复
smartspring
2015年09月09日 13:00:45
4楼
leedongcheng 发表于 2015-9-9 12:24 说实话我没看明白你说的是什么意思,你想问的是接地极水平排列和闭合矩形排列么? 谢谢您的多次帮助。不好意思我没有说明白。我提出的这个问题是因为我在做题时遇到题设提出采用如矩形(5x6m)的水平接地极时的接地电阻的计算,但我看参考答案时一般都采用复合接地网的接地电阻计算公式,所以我想是否提到这种水平矩形接地网是否暗指为复合接地网? 如不采用复合接地网而只是单纯采用水平接地极是用如采用5m长的水平接地极来表述吗? 谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年09月09日 13:01:16
5楼
也不知道知道,这次我是否把我的问题说清楚了,再次谢谢各位的回复。
回复
leedongcheng
2015年09月09日 13:21:51
6楼
smartspring 发表于 2015-9-9 13:01 也不知道知道,这次我是否把我的问题说清楚了,再次谢谢各位的回复。基本看明白了,你不就是要计算接地电阻么。垂直接地极5x6m矩形闭合排列,应该按均匀土壤中水平接地极为主边缘的复合接地极的接地电阻公式计算。
回复
smartspring
2015年09月09日 13:33:08
7楼
leedongcheng 发表于 2015-9-9 13:21 基本看明白了,你不就是要计算接地电阻么。垂直接地极5x6m矩形闭合排列,应该按均匀土壤中水平接地极为主 … 谢谢您的再次回复。但题设只是提到水平接地极为5x6m,并没有提到采用垂直接地极时接地电阻的计算。参考答案给的是采用复合接地网的计算公式,所以我想是否水平接地极如敷设成矩形,一定会用垂直接地极? 还有就是只采用水平接地极如何表示? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年09月10日 09:27:49
8楼
谢谢各位的回复。
回复
smartspring
2015年09月10日 16:04:33
9楼
谢谢您的再次回复。但题设只是提到水平接地极为5x6m,并没有提到采用垂直接地极时接地电阻的计算。参考答案给的是采用复合接地网的计算公式,所以我想是否水平接地极如敷设成矩形,一定会用垂直接地极?
还有就是只采用水平接地极如何表示? 再次谢谢您的回复。


回复
smartspring
2015年09月11日 09:07:01
10楼
谢谢您的再次回复。但题设只是提到水平接地极为5x6m,并没有提到采用垂直接地极时接地电阻的计算。参考答案给的是采用复合接地网的计算公式,所以我想是否水平接地极如敷设成矩形,一定会用垂直接地极?
还有就是只采用水平接地极如何表示? 再次谢谢您的回复。
回复