从环状干管的一根支管上同时引出2个消火栓(同层)
cg001001
cg001001 Lv.4
2007年10月29日 13:56:28
只看楼主

审图中心认为为:这种做法为枝状给水,未采用环状连接,这种说法对吗?他的依据为GB50016-2006-8.4.2.1低层车间室内消防给水管道干管已设为环状.

审图中心认为为:
这种做法为枝状给水,未采用环状连接,这种说法对吗?
他的依据为GB50016-2006-8.4.2.1
低层车间室内消防给水管道干管已设为环状.
免费打赏
cg001001
2007年10月29日 14:03:53
2楼
规范上好象没有明确的说法....总干管已设成环状,但两个消火栓离干管很远,两个消火栓离的又很近,有必要每个消火栓都从干管引来独立的消防支管吗?
回复
cg001001
2007年10月29日 14:13:57
3楼
按照这种说法,连接两个及以上的消防支管或竖管必须采用环状连接...但规范GB50016-2006-8.4.2.1 3高层厂房室内消防竖管应连成环状,也就是说低层厂房室内消防竖管可以采用枝状...是不是有点矛盾了呢?
当然一个是同层的支管,一个是非同层的竖管.但道理应该是一样的啊..
只要满足干管环状,检修阀门的布置满足同层同时关闭的消火栓数量不超过5个就可以了...个人这样理解..
各位同行给点意见啊,谢谢啦...