高规中7.2.4条说剪力墙出现偏拉,将另外一个墙肢的弯矩设计值和剪力设计值均乘以1.25倍,而这一条的条文说明里主要是说出现偏拉会发生裂缝导致剪力重新分配,所以将剪力设计值乘以1.25倍。我想问的是 出现偏拉仅仅调整剪力设计值即水平筋就行了吗?纵筋是否需要乘以1.25?求高人指点。
高规中7.2.4条说剪力墙出现偏拉,将另外一个墙肢的弯矩设计值和剪力设计值均乘以1.25倍,而这一条的条文说明里主要是说出现偏拉会发生裂缝导致剪力重新分配,所以将剪力设计值乘以1.25倍。我想问的是 出现偏拉仅仅调整剪力设计值即水平筋就行了吗?纵筋是否需要乘以1.25?求高人指点。
2楼
对于双肢墙,偏拉可能会导致刚度严重退化,另一肢墙要承担的剪力就会大很多。既然剪力增大了,乘以力臂,弯矩同样会增大,所以剪力和弯矩设计值都要放大。不是说钢筋面积的放大。
回复
3楼
vikinson 发表于 2015-9-7 17:11 对于双肢墙,偏拉可能会导致刚度严重退化,另一肢墙要承担的剪力就会大很多。既然剪力增大了,乘以力臂,弯 …刚刚又研究了下朱炳寅的书,上面是说放大剪力设计值并适当提高墙肢的纵向钢筋。我在想 假如剪力设计值放大了1.25倍之后仍旧小于抗剪承载力 那么我的水平筋就不用放大了 是不是这样? 另外放大弯矩设计值体现在哪里?是约束边缘构件的配筋还是墙身的纵筋,我觉得应该是墙身的纵筋,不知道这样理解对吗?
回复
4楼
规范说的是弯矩和剪力都要放大啊
回复
5楼
规范只有高规6.4.4条对柱子出现小偏拉时配筋面积要*1.25
回复