水塔和水池管道的布置
hect38637
hect38637 Lv.7
2015年09月07日 12:37:59
只看楼主

水塔和水池管道布置 1 水塔:进、出水管可以合用,也可分别设置。进水管应设在水柜中心并伸到水柜的高水位附近,出水管可靠近柜底,以保证水柜内的水流循环。为防止水柜溢水和将柜内存水放空,需设置溢水管和排水管,管径可和进、出水管相同。 2 水池:水池应有单独的进水管和出水管,安装地位应保证池内水流的循环。此外应有溢水管,管径和进水管相同,管端由喇叭口,管上不设阀门。水池的排水管接到集水坑内,管径一般按2h内将池水放空计算。容积在1000m3以上的水池,至少应设俩个检修孔。为使池内自然通风,应设若干通风孔,高出水池覆土面0.7m以上。

水塔和水池管道布置
1 水塔:进、出水管可以合用,也可分别设置。