防火卷帘电源
eric791211
eric791211 Lv.2
2004年12月10日 11:23:02
来自于防雷减灾
只看楼主

两个防火卷帘门是否可以用一个回路的电源?

两个防火卷帘门是否可以用一个回路的电源?
jiangzl2000
2004年12月10日 20:07:17
2楼
双电源摸端互投吧!
回复
luozi8250
2004年12月11日 10:32:26
3楼
同一防火分区,距离不远,可以
回复
家辉
2004年12月14日 20:04:35
4楼
天哪?
每个防火卷联如果都做末端互投,那如果有一二十个卷联你的系统就不得了了;
一般一个防火分区做一个自投就可以了。
回复
whsunli5
2004年12月15日 11:24:27
5楼
当然可以了,依据是:双电源互投的是末端配电箱,但是卷帘自带的箱子是控制箱。就想电梯自己带控制箱一样,无需要在电梯自带的控制箱里面双投,你只要双投后引去控制箱就可以了,但是前提是在一个防火分区里面
回复
nbs_nba1975
2004年12月15日 13:00:05
6楼
受教了。
回复
dong_0520
2004年12月19日 22:46:20
7楼


我同意你的结论。但如何定义控制箱和配电箱呢?
如果按你所说,消防水泵、消防风机也是自带控制箱,那么我在一个防火分区内设置一个互投箱,放射供电给它们,也应该可以了?
回复
雨过天晴
2004年12月19日 22:55:58
8楼
楼上,当然可以了。家辉说的对。
回复
dong_0520
2004年12月19日 23:08:34
9楼
楼上,我不理解!
我觉得卷帘门控制箱这样做可以,但对防火分区内的所有消防设备(消防泵、防排烟风机),在某一处做一个互投箱,就ok了?
回复
hyf-yes
2007年10月24日 15:38:41
10楼
找了一天的东西终于给我找到了!!!谢谢五楼的同志!!!!!!!谢谢了!!!!!!
回复