老家建房子,顶层有阁楼和坡屋面,有一部分用一根梁承受双层板,想问砼梁是否可以沿梁高方向分两次浇筑?谢谢
老家建房子,顶层有阁楼和坡屋面,有一部分用一根梁承受双层板,想问砼梁是否可以沿梁高方向分两次浇筑?谢谢
2楼
当然可以了;施工缝设置在板底;
回复
3楼
混凝土结构设计规范有“叠合梁”的内容,沿梁高方向分两次浇筑混凝土,实际上形成叠合梁,是可以的,只是需要注意混凝土结合面的抗剪强度问题,可适当加一些插筋解决。
回复
4楼
可以的。但施工缝一定要处理好。
回复
5楼
楼主所述是可以的。
楼上已经有土友给了建议,如水平施工缝于板底、水平缝插垂直钢筋等。
严格讲,既然按照叠合梁施工就要考虑是两根梁叠合受力状态,即上层叠合梁梁底须增加受力钢筋。该受力钢筋截面可按相应正截面叠合梁进行验算,或按非叠合梁配筋截面的60%进行配筋。
回复
6楼
可以的 我个人觉的水平缝插垂直钢筋就可以了,因为是楼顶阁楼,所受力也不大
回复
7楼
我认为这不是结构概念上的叠合梁,只是施工上的措施留施工缝。但是施工缝的留置是否考虑结构叠合概念,要结合具体施工措施,模板拆卸,混凝土浇筑。
回复
8楼
梁从来都是留垂直逢,要是叠合梁,那是设计为叠合梁
回复
9楼
可以的,注意施工缝位置
回复
10楼
不建议留置施工缝,但是加入为了增加排架的稳定性可以在第一遍砼初凝前将二次砼浇筑到位。
回复
11楼
学习一下喽。。。
回复