20m大跨度梁除了做成预应力梁还有别的处理方式么?
爱尚名车
2015年08月31日 17:45:52
只看楼主

最近做了一个跨度20米的水槽,宽度2.5米。如果做成钢筋混凝土框架结构,梁挠度90mm,规范要求L/300,明显超限。所以想做成预应力的梁,但以前重来没做,希望哪位好心人指点下或是发份预应力的图纸我学习学习,本人感激不尽。

最近做了一个跨度20米的水槽,宽度2.5米。如果做成钢筋混凝土框架结构,梁挠度90mm,规范要求L/300,明显超限。所以想做成预应力的梁,但以前重来没做,希望哪位好心人指点下或是发份预应力的图纸我学习学习,本人感激不尽。
免费打赏
co1461287449061
2016年09月16日 21:36:41
12楼
谢谢分享 学习
回复
张工0
2016年09月16日 21:46:41
13楼
谢谢分享 学习
回复
雨落大明湖
2018年06月04日 15:39:04
14楼
一般混凝土梁大于18米跨度,裂缝和变形都控制不了。应该做成预应力结构。
回复
水木人生
2018年06月13日 14:59:38
15楼
做成型钢混凝土梁,我们项目上做过
回复
huanyu_830615
2018年06月13日 16:50:19
16楼
钢结构或者型钢混凝土  预应力也是很好的选择
回复