因本人不是电气专业毕业,想请教各位:从变压器出来的主电缆,工地已采用三相五线制,采用TN-S系统。 1、一级配电箱需要外壳重复接地,二级箱需要吗? 2、开关箱(三级)是否需要外壳重复接地? 3、接开关箱的用电设备比如电焊机、钢筋弯曲机、搅拌机之类的用电设备是否需要进行 重复接地。 4、总配电箱、二级配电箱、三级开关箱的里面的开关配备有无特殊要求,各个开关的保护有什么要求。 最好能有规范条文说明。

因本人不是电气专业毕业,想请教各位:从变压器出来的主电缆,工地已采用三相五线制,采用TN-S系统。
1、一级配电箱需要外壳重复接地,二级箱需要吗?
2、开关箱(三级)是否需要外壳重复接地?
3、接开关箱的用电设备比如电焊机、钢筋弯曲机、搅拌机之类的用电设备是否需要进行 重复接地。
4、总配电箱、二级配电箱、三级开关箱的里面的开关配备有无特殊要求,各个开关的保护有什么要求。
最好能有规范条文说明。


免费打赏
lingxuct
2015年08月29日 10:04:51
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-29 10:06 编辑

偶退休前所在的一个中石化分公司对此有规定,除了最后只给单台设备的开关箱及II类双重绝缘电动工具的插座箱外,所有配电箱的PE线,都要重复接地(除电源过来的PE芯线外,还得与外部接地系统连接一根PE线)。这是防止电源过来的PE芯线接触不良或断线,也是为了发生大的接地故障时多一个故障电流的通路,让保护开关快速可靠动作。
回复
muyuyao
2015年09月01日 23:22:18
3楼
JGJ46-2005中有详细规定!!!

但你必须先弄清楚什么是重复接地的概念!!!
回复
muyuyao
2015年09月03日 01:11:52
4楼
”开关箱(三级)是否需要外壳重复接地“的提法不妥!!!
回复
zhongcongzhou
2015年09月05日 19:12:50
5楼
muyuyao 发表于 2015-9-3 01:11 ”开关箱(三级)是否需要外壳重复接地“的提法不妥!!!不是开关箱外壳重复接地。是一级、二级箱外壳重复接地。以及三级开关箱控制的用电设备如搅拌机、电焊机、钢筋弯曲机、截断机等小型机械。
回复
muyuyao
2015年09月05日 19:21:11
6楼
zhongcongzhou 发表于 2015-9-5 19:12 不是开关箱外壳重复接地。是一级、二级箱外壳重复接地。以及三级开关箱控制的用电设备如搅拌机、电焊机、 …重复接地的字面意思是“之前做过接地,在此再重复做一次”!!!似乎只针对PEN线和PE线!!!
回复
muyuyao
2015年09月05日 19:24:53
7楼
zhongcongzhou 发表于 2015-9-5 19:12 不是开关箱外壳重复接地。是一级、二级箱外壳重复接地。以及三级开关箱控制的用电设备如搅拌机、电焊机、 …TT系统中,用电设备外壳的就近直接接地叫做“保护接地”!!!TN系统中,用电设备外壳接PEN线或PE线都叫做“保护接零”!!!当然,目前用电设备外壳接PEN线的TN-C型式基本已经不被推崇了!!!
回复
co1443663332961
2015年12月09日 00:27:49
8楼
学习了!点赞