进线柜电流互感器当安装两个时候,为什么安装A、C相检测?为什么不可以是B、C相检测,或为A、B相检测???谁懂得原理的呢?跪求答案
进线柜电流互感器当安装两个时候,为什么安装A、C相检测?为什么不可以是B、C相检测,或为A、B相检测???谁懂得原理的呢?跪求答案
12楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-29 15:46 因为大家都是AC,约定成俗,你装BC,跟上级继电保护就不能起到配合作用为什么配合不起来
回复
13楼
tanguandong 发表于 2015-9-1 00:55 呵呵。 以前我也有这样的疑问。! 人家说省钱!。。。。;P 少了一个确实省钱。。。
回复
14楼
路过学习了,以前有看到过类似的资料
回复
15楼
好像是没有特殊含义,只是一个习惯性做法
回复
16楼
showin3690 发表于 2015-9-1 13:52 为什么配合不起来检测的电流都不一样相序怎么配合,B相接地不跳的,到你这就跳了
回复
17楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-1 16:34 检测的电流都不一样相序怎么配合,B相接地不跳的,到你这就跳了 接地后跳闸靠的是零序或者开口不是B相CT
回复
18楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-9-2 18:00 编辑 showin3690 发表于 2015-9-2 12:21 接地后跳闸靠的是零序或者开口不是B相CT跳个毛啊,你再去看看10kV为什么中性点接消弧线圈。再看看我说B一接地就跳吗,知道10KV母线出线那么多回,2个接地点为什么都要装AC上吗?请看贺家李的继电保护再说话好吗,那个零序难道是用来跳的吗
回复
19楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-2 17:59 跳个毛啊,你再去看看10kV为什么中性点接消弧线圈。再看看我说B一接地就跳吗,知道10KV母线出线那么多回, …主公息怒,,,,,,,,
回复
20楼
ccc___ 发表于 2015-8-28 08:25 高压是三相三线系统,装二台电流互感器只装在AC二相是习惯做法,并没有特殊意义。因柜子结构问题,通常 …谢谢 明白了
回复
21楼
刚谢楼主的帮忙
回复