进线柜电流互感器问题
放飞2015
放飞2015 Lv.2
2015年08月27日 22:05:18
只看楼主

进线柜电流互感器当安装两个时候,为什么安装A、C相检测?为什么不可以是B、C相检测,或为A、B相检测???谁懂得原理的呢?跪求答案

进线柜电流互感器当安装两个时候,为什么安装A、C相检测?为什么不可以是B、C相检测,或为A、B相检测???谁懂得原理的呢?跪求答案
免费打赏
lingxuct
2015年08月28日 08:25:05
2楼
高压是三相三线系统,装二台电流互感器只装在AC二相是习惯做法,并没有特殊意义。

因柜子结构问题,通常两边装电流互感器,中间一相不装,是便于安装和接线。

在电学原理中,因三相电流之和等于0,故A+B=-C或A+C=-B,因交流电流不需要测瞬间的方向,故在电流保护中,A+C=B也一样。
回复
小宇123
2015年08月28日 08:48:06
3楼
区管正解
回复
放飞2015
2015年08月28日 22:40:39
4楼
ccc___ 发表于 2015-8-28 08:25 高压是三相三线系统,装二台电流互感器只装在AC二相是习惯做法,并没有特殊意义。因柜子结构问题,通常 …谢谢区管 :),有点理解了。
回复
天空蔚蓝
2015年08月29日 10:32:15
5楼
就是安装方便而已
回复
beida_energy
2015年08月29日 14:46:19
6楼
高压计量,如果用于计量和显示,一般用户在高压处是三相基本平衡的,所以,采取两相和的接线方式。
一般有电流元件的用于测量,其和用于显示。

回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月29日 15:46:42
7楼
因为大家都是AC,约定成俗,你装BC,跟上级继电保护就不能起到配合作用
回复
liyongjing12
2015年08月29日 17:40:38
8楼
KCL电流定理
回复
放飞2015
2015年08月31日 21:52:54
9楼
beida_energy 发表于 2015-8-29 14:46 高压计量,如果用于计量和显示,一般用户在高压处是三相基本平衡的,所以,采取两相和的接线方式。一般有 …谢谢 高工:)
回复
yanglong12
2015年08月31日 22:50:01
10楼
其实无所谓的,没有特定的规定,只要你的三相电流平衡穿那两相都可以的。
回复
tanguandong
2015年09月01日 00:55:53
11楼
呵呵。 以前我也有这样的疑问。! 人家说省钱!。。。。
回复

相关推荐