SC80管作为VV22-4*95电缆保护管够用吗?
河图
河图 Lv.7
2007年10月29日 07:37:10
只看楼主

一工程,电源进线采用VV22-1kV-4*95电缆,由室外至总配电箱距离不超过15米,中间有一个弯。由于保护管要穿结构梁,我想尽量采用小一点的管。不知道SC80管是否够用?请指教,谢谢!

一工程,电源进线采用VV22-1kV-4*95电缆,由室外至总配电箱距离不超过15米,中间有一个弯。
由于保护管要穿结构梁,我想尽量采用小一点的管。不知道SC80管是否够用?
请指教,谢谢!
免费打赏
hubeixp
2007年10月29日 08:51:54
2楼
可以的
回复
zzjjmmtt1985
2009年01月04日 12:19:05
3楼
足够了,我们4*70+1*35,用70的。
回复
zcliang_007
2009年01月05日 09:12:22
4楼
VV22-1KV-4*95电缆近似外径约为44。7毫米。
回复
pdlbao
2009年01月05日 10:50:56
5楼
计算 只要电缆截面积不超过 管子截面积的40%就可以啊 !不是你想小就小你想大就大的
得按照规范来啊!
回复
chengfuchun2009
2009年01月05日 11:39:35
6楼
可以的,我进其在矿山电气还安装中用过,但管子最好用镀锌管,弯处大点
回复
lingxuct
2009年01月05日 12:06:00
7楼
查一下电缆外径,规范要求电缆外径不大于保护管内径的2/3。
回复

相关推荐