请教大神们 低压电流互感器BH-0.66-30I/II/III
co1439446764610
2015年08月27日 16:17:43
只看楼主

请教大神们 低压电流互感器BH-0.66-30I/II/III是否能根据上一级是塑壳还是框架就能判断出是I还是II或者III?

请教大神们 低压电流互感器BH-0.66-30I/II/III
是否能根据上一级是塑壳还是框架就能判断出是I还是II或者III?
免费打赏
dylan3940
2015年08月27日 16:27:33
2楼
I型II型III型只是外形不同,孔径不同。通过系统图你该能看出来这段母排规格,对照着互感器外形图选型就可以,能很合适的穿过母排安装即可。
回复
xfzengjx0016
2015年09月16日 10:18:56
3楼
I、II或者III是用户安装时选用的母排根数,分别代表1、2、3根母排。如果用户根据母排根数来选择,最好把互感器的窗孔尺寸(宽和高)告诉厂家,厂家会依此来替你选型。
回复
变电小白
2015年09月20日 18:33:01
4楼
路过 学习
回复
互感器人生
2016年06月20日 12:00:46
5楼
xfzengjx0016 发表于 2015-9-16 10:18 I、II或者III是用户安装时选用的母排根数,分别代表1、2、3根母排。如果用户根据母排根数来选择,最好把互感 …I、II或者III不是指的穿母排根数,I、II或者III代表的不同结构,穿排方式不一样。
回复
互感器人生
2016年08月04日 13:10:37
6楼
互感器人生 发表于 2016-6-20 12:00 I、II或者III不是指的穿母排根数,I、II或者III代表的不同结构,穿排方式不一样。错,跟穿排根数毫无关系,只是穿排方式不一样,II型结构,横向穿排,III型结构,竖向穿排。
回复
wkoo000
2016年08月04日 14:09:49
7楼
这问题。。。。。。看你用的厂家样本你就明白了
回复
阿伏
2016年08月04日 14:17:01
8楼
确实,我们从使用的角度,就是按母排根数选的
回复
abaozi
2016年08月08日 09:50:45
9楼
顶起来,大家一起学习。