关于屋顶太阳能安装的问题!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2015年08月27日 15:10:48
只看楼主

我公司是采用彩钢瓦的厂房,想要在彩钢瓦上安装太阳能光伏组件。主要问题:1、屋顶上本身有通风风机和消防排烟风机,风机有部分外壳伸出屋面20cm;安装光伏组件后,是否会影响消防排烟功能,是否需要消防审核?2、彩钢瓦上安装光伏组件是如何固定光伏的基础,是否有相关的图集;以上!

我公司是采用彩钢瓦的厂房,想要在彩钢瓦上安装太阳能光伏组件。主要问题:
1、屋顶上本身有通风风机和消防排烟风机,风机有部分外壳伸出屋面20cm;安装光伏组件后,是否会影响消防排烟功能,是否需要消防审核?
2、彩钢瓦上安装光伏组件是如何固定光伏的基础,是否有相关的图集;
以上!
zhaozaishenzhen
2015年08月28日 11:38:30
2楼
无论什么屋面安装光伏都要有屋面平面图和屋面设备、管线布置图等,然后根据图纸(必要时要看现场)进行设计,你公司如果要投资建设屋面光伏电站,可与我联系,我公司是做光伏电站设计和施工的
回复
杨思远
2015年12月29日 23:48:40
3楼
本帖最后由 杨思远 于 2015-12-30 00:02 编辑





回复
杨思远
2015年12月29日 23:51:21
4楼
附图没有成功......
彩钢板屋面一般就是在屋面平铺,很少立支架去追求最佳角度,所以平铺的话不影响排风排烟,反而要考虑风机对电池板的遮挡。
在彩钢板上安装电池板,支架厂家都有专业的卡具,不同的彩钢板形式,卡具不同,网上图片和厂家很多,可以搜索一下
回复
co1461660540404
2016年07月28日 17:10:28
5楼
顶楼上,专业的
回复
co1457493456831
2016年08月12日 17:15:51
6楼
zhaozaishenzhen 发表于 2015-8-28 11:38 无论什么屋面安装光伏都要有屋面平面图和屋面设备、管线布置图等,然后根据图纸(必要时要看现场)进行设计 …怎么联系你?
回复
co1470646283071
2016年08月24日 15:19:43
7楼
需要你单位彩钢房设计单位同意才能实施,根据房屋承载力选择支架形式等
回复
co1472175006154
2016年08月26日 09:46:18
8楼
先计算屋顶载荷的。支架的话依据彩钢瓦形状选择配套的夹具。在电池板布置的时候把相应的通风排烟、采光带等还要流出来的。
回复
南通华伟
2016年10月20日 14:19:38
9楼
彩钢瓦屋面一般荷载够得话都可以做,根据不同彩钢瓦形式选用特定夹具固定于彩钢瓦上,都不会破坏彩钢瓦的防水!
回复
co1463450382210
2016年10月25日 17:07:34
10楼
顶楼上,专业的