求助:三相四线电缆零线是否偏小?
letian00
letian00 Lv.2
2007年10月29日 00:13:42
只看楼主

各位前辈:我用3+1的电缆用于一栋宿舍的照明总线,零线是否偏小?三相基本平衡。

各位前辈:我用3+1的电缆用于一栋宿舍的照明总线,零线是否偏小?三相基本平衡。
免费打赏
sihongxuan
2007年10月30日 15:24:57
12楼
最好采用4+1,至少也要等径4线。
回复
简单信
2007年10月30日 17:20:35
13楼
诸如此类,应选则零线与相线同截面积的电缆,以防三相不平衡,谐波的问题。
回复
air_supply1020
2007年10月30日 17:26:03
14楼
4+1?看样子别人用的是TN-C-S系统。应该是4芯电缆!应该是4芯等截面,因为很多时候都没有专门设置缺相保护,如果某相线路故障,其他两相照常工作,这时N线电流为其他两相电流矢量和,一半的相线截面抗不住。
回复
laolangsan
2007年10月30日 17:37:50
15楼
建议选择相同截面的导线.原因楼上的说的都已经很明确了.设计是三相平衡的,但是实际上就不好说的,所以同径为好.
回复
wengtongbiao
2007年10月30日 20:34:22
16楼
建议采用同等线径的导线,照明线路产生不平衡的机会较多.特别是一栋楼的.
回复
cckkjj
2007年10月30日 21:00:55
17楼
同意"等径"