各位前辈:我用3+1的电缆用于一栋宿舍的照明总线,零线是否偏小?三相基本平衡。

各位前辈:我用3+1的电缆用于一栋宿舍的照明总线,零线是否偏小?三相基本平衡。
免费打赏
introduce
2007年10月29日 09:42:25
2楼

不好说
回复
lxt9607
2007年10月29日 09:50:57
3楼
如果是照明专用线路,考虑到荧光灯等灯具的使用,应注意谐波电流的影响,最好采用相线与零线等径电缆。
回复
gdx8785
2007年10月29日 09:51:21
4楼


照明总线建议采用等截面为好
回复
hubeixp
2007年10月29日 11:35:58
5楼
同意4楼说法
回复
bowenpeng
2007年10月29日 20:40:07
6楼
相线与零线截面相等
回复
kk3031
2007年10月30日 08:48:04
7楼
做总线应等经
回复
szq9696
2007年10月30日 09:06:40
8楼
同意楼上各位的意见
回复
liuwei162
2007年10月30日 12:49:07
9楼
用于照明系统中零线需与相线一样大,虽然说现在是三相平衡。万一哪天有一相波动较大就完了。
回复
mr_yon
2007年10月30日 13:10:38
10楼
计算负荷时三相都是平衡的,可实际使用中就难说了.
回复
sieskey
2007年10月30日 13:10:57
11楼
建议用4+1