关于高压电机和厂变零序过流保护的整定计算,求大神解惑!
baiyundan
baiyundan Lv.2
2015年08月27日 09:26:30
来自于继电保护
只看楼主

在6KV电机和厂变高压零序的整定计算时,根据高春如老师的书里说到的整定原则”(2)按躲过低压母线三相短路时(惑电动机启动时)最大不平衡电流计算。一次三相电流在平衡情况下,由于三相电流漏磁通不一致而产生磁不平衡电流,根据在不同条件下实测的结果,磁不平衡电流均小于0.005Ip。“请问,在采用专用零序CT的情况下,这里的不平衡电流是怎么产生的?望大神讲解,谢谢!!!!

2016年03月28日 16:27:12
3楼
变压器低压侧中性线CT会有不平衡电流,正常的,这个要躲过。一般按25%额定电流算。或者低压侧没有接地保护的电机最大的速断电流,这个也要躲开。
回复

相关推荐

APP内打开