论文导读::控制器采用和利时公司LK系列PLC产品。污水处理工艺中的自动控制。论文关键词:关键词:CASS工艺,污水厂自控,PLC 1引言 CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺是循环活性污泥技术的一种形式。其主要原理是:把序批式活性污泥法(SBR)的反应池沿长度方向分为两部分,前部为预反应区,后部为主反应区。CASS工艺操作工序繁琐,与其它工艺相比较所需要控制的变量较多,为了保证污水处理过程的安全可靠和生产的连续性,同时为了满足污水处理工艺的需要,必须采用自动控制系统。采用自动控制系统还能够有效的降低系统的能耗和药耗。目前在国内外各污水处理厂普遍采用以PLC为主的集中管理和分散控制相结合的控制系统。国内某污水处理厂采用CASS污水处理工艺,控制器采用和利时公司LK系列PLC产品。
论文关键词:关键词:CASS工艺,污水厂自控,PLC
1引言
CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺是循环活性污泥技术的一种形式。CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺作为SBR处理技术的一个种改进,不仅具备SBR法工艺简单可靠、运行方式灵活、自动化程度高的特点,而且具有明显的除磷脱氮功能,这一功能的实现在于CASS池通过隔墙将反应区分为功能不同的几个区域,因在各分格中溶解氧、污泥浓度和有机负荷不同,各池中占优化优势的生物相亦不同。尽管单池为间隙间歇操作运行,但能使整个过程达到连续进水,连续出水。同时在传统SBR池前或池中设选择器及厌氧区,相当于将厌氧、缺氧、好氧阶段串联起来,提高了除磷脱氮效果。
32 工艺控制策略
采用CASS工艺的污水处理厂主要由粗格栅间、进水泵房、细格栅间、沉沙池、CASS反应池、鼓风机房、加氯间、接触池及污泥脱水机房等构成。
3.12.1粗格栅间及提升泵房
2(1)粗格栅
a.
图 3-1 粗格栅控制逻辑框图
l控制模式一:。格栅前、后设超声波液位差计,根据设定的液位差判断格栅是否堵塞,若堵塞PLC,液位差ΔH增加,则除污机开始连续工作,直至液位差ΔH小到满足要求后,恢复正常的除污机操作。
lb.控制模式二:。格栅机的操作是根据时间间隔及持续时间的定时法来控制,时间间隔及持续时间由PLC设定,操作人员调整所有格栅具有相同的时间间隔及持续时间。时间间隔可能从零调整到24小时h,但每一挡档不少于30分钟min,持续时间能从零调整到3小时h,但每一档不少于5分钟min,最初应将时间间隔设置为3小时h,持续时间为15分钟min。
lc.栅渣输送压榨机与格栅联动运行,当任一台或两台格栅机运行时,栅渣输送压榨机随之运行论文网。当最后一台格栅机停止运行后,延时一定时间栅渣输送压榨机方能停止运行。液位差的设定值、粗格栅的运行周期以及运行时间均可由触摸屏或监控计算机修改设定。
2(2)提升泵
进水泵房水泵可手动/自动控制,手动状态下,可在就地控制柜上单机起停,在自动控制状态下:,
l根据集水池液位自动控制变频调速泵的转速及水泵的开/停。;
l根据集水池最低液位,自动停泵,实现泵的干运转保护。;
l每一台泵的起动启动次数和总的运行小时数应均衡。,初始设定使每台泵的运转时间相等。;
l控制系统监视泵的运行过程,如泵故障报警并自动投入备用泵。;
lPLC接收所有故障信号,报警后做出相应处理。
图 3-2 提升泵控制逻辑框图
3.22.1 细格栅及旋流沉砂池
细格栅控制与粗格栅相同。细格栅与螺旋压榨机、皮带输送机的联动顺序为:螺旋压榨机——螺旋输送机——细格栅; 停止时,先细格栅停运行后螺旋压榨机及螺旋输送机继续运行(30~60)秒s时间(可调),当螺旋输送器或螺旋压榨机发生故障,报警并顺次停止细格栅运行。
完成砂水分离的控制方法如下:正常情况下,定时开启排砂泵;当储砂池砂位到达设定值时,随时开启排砂泵。砂水分离器应与砂泵联动,排砂泵启动后,相应的砂水分离器随之启动,排砂泵停止运行后,砂水分离器也随之关闭。排砂泵和刮渣机由PLC完成一部步化操作。
2台吸砂桥由PLC控制间歇运行(运行间隔时间可人工设定)。砂水分离器与吸砂桥连锁:启动时,顺序依次为砂水分离器、吸砂桥,停车时相反;在吸砂桥停止运行之后砂水分离设备继续运行1~5分钟min(可调),当砂水分离设备发生故障时停止运行吸砂桥。
3.32.2CASS反应池内工艺控制
2(1)预反应区设计
为了使回流污泥和污水进行充分混合,形成均匀的厌氧环境,在预反应区内设置潜水搅拌器,该搅拌器属于高转速类型PLC,具有较好的混合搅拌功能,考虑到厌氧环境对磷的释放影响较大,故在预反应区内还设置有DO在线测定仪,其输出信号接入CASS反应池PLC子站,PLC子站根据DO值的大小及变化,对回流污泥量进行在线调节,以达到最佳的厌氧环境以利于磷的释放。和利时LK系列PLC支持大容量的数据存储空间,可绘制预反应区进水水量、进水水质、污泥回流量与DO的关系曲线,存放在PLC的数据区内,对运行工作起到高效、优质的指导作用。
2(2)主反应区设计
主要的控制和检测设备有:滗水器、回流污泥泵、剩余污泥泵、潜水搅拌器、电动调节堰门、电动蝶阀等。
污水处理厂设4个反应池每两个反应池为一个功能单元,PLC的逻辑电路代表了运行方式、已设定的循环以及在设计负荷下设备操作的按序时间周期。这些时间参数并非固定不变的,而是可在需要的时候进行必要的调整。基本循环分正常循环和大流量循环的操作。任何循环的操作都是有下面描述的控制方法决定的。正常循环4小时h为一个周期,其中曝气(A)2小时h、沉淀(S)1小时h、滗水(SS)1小时h、空闲(时间变化);大流量循环每周期2小时h,其中曝气(A)0.5小时h、沉淀(S)1小时h、滗水(SS)0.5小时h、空闲(时间变化)。当液位到达超高报警水位时,立即开启排放阀门。
正常循环时反应池有关时间参数如表3-1:
表 3-1 反应池运行时间参数表
反应池1
|
时 间
|
反应池2
|
开空气阀 |
循环开始:0分钟
|
|
1分钟
|
关空气阀 |
|
60分钟
|
关进水阀。 开始滗水:滗水器快速移动 |
|
62分钟
|
滗水器正常循环 |
|
92分钟
|
滗水器停止于最低水位 |
|
95分钟
|
滗水器反向快速移动,开进水阀,空闲开始 |
|
120分钟
|
开空气阀 |
|
关空气阀 |
121分钟
|
|
关进水阀。 开始滗水:滗水器快速移动 |
180分钟
|
|
滗水器正常循环 |
182分钟
|
|
滗水器停止于最低水位 |
212分钟
|
|
滗水器反向快速移动,开进水阀,空闲开始 |
215分钟
|
|
开空气阀 |
240分钟
|
|
|
241分钟
|
关空气阀 |
空闲时间是变化的,在完成滗水3分钟后,开进水阀 |
进水曝气阶段CASS主反应区内边充水边曝气,同时池内的回流污泥泵连续不断的地向预反应区回流污泥。此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的氨氮通过微生物的硝化作用转化为硝态氮;论文网。
静止沉淀阶段CASS主反应区不充水也不曝气,此时微生物利用水中剩余的DO进行氧化分解,生物池逐渐由好氧状态向缺氧状态转变,开始进行反硝化反应,活性污泥逐渐沉到池底,上层水逐渐变清;。
排水排泥阶段CASS主反应区的滗水器开始工作,自上而下逐渐排出上清液,同时池内的剩余污泥泵向污泥调节池输送剩余污泥。此时,生物池逐渐由缺氧状态过渡到厌氧状态,继续进行反硝化反应。
实际运行过程中PLC,由于滗水器的滗水能力是按最不利的情况进行设计选型的,而这种最不利情况不易出现,故实际滗水时间通常要比设计滗水时间短,其剩余时间通常用于CASS主反应区内污泥的闲置,以恢复污泥的吸附能力。
3.42.3鼓风机的控制
每一组反应池对应两台鼓风机,鼓风机在已设定的曝气过程中启动,根据反应池中测得的DO值开启一1台或两2台鼓风机,调整一台鼓风机的转速及工作时间。当某一鼓风机出现故障,自动报警通知管理人员,人工起动启动备用鼓风机。
PLC接收所有故障信号,报警后做出相应处理。
鼓风机将压缩空气通过管道送入CASS池,让空气中的氧溶解在污水中供给活性污泥中的微生物。鼓风机在工频状态下启动时,电流冲击较大,容易引起电网电压波动,而鼓风机(罗茨)风压一定,风量只能靠工作台数及出气阀来调节,实际生产运行中往往是通过调节出气阀门来控制,即增加管道阻力。,因而许多能量多浪费在阀门上。
在最新的方案中,在鼓风机上应用了变频器,由于变频器的软启动大大的减小了电机起动启动时对电网的冲击,而且在正常运行的时候,将出气阀门开到最大,根据工艺和参数的要求,适当的调节电机的转速来调节管道的风量,从而来调节污水中的溶解氧(DO)。而且可以根据溶解氧传感器反馈的信号(4~20MA20mA)很方便的地实现闭环自动控制。LK系列PLC传承了和利时DCS过程控制的优点,具有功能强大的PID调节控制器,使被控对象的调节更加快速、稳定。溶解氧调节具体实现方法如下:
当当前溶解氧值小于设定值时,开启一台鼓风机,并进行变频调节;
当变频器频率达到最大,且溶解值仍小于设定值,则再开启一台鼓风机,此时两台鼓风机一台工频运行,一台变频调节;
当变频器频率达到最大,且溶解值仍小于设定值,则再开启一台鼓风机,此时三台鼓风机两台工频运行,一台变频调节;
相反PLC,当当前溶解氧值大于设定值时,变频器频率减小,当频率减小至0时,且溶解值仍大于设定值,则停止一台鼓风机,继续变频调节;此过程中若当前溶解氧值大于设定值,则再停止一台鼓风机,继续变频调节,如此类推,直至当前溶解氧满足设定范围。
另外,系统将统计各台鼓风机的累计运行时间,每次启动或停止鼓风机时,需比较各鼓风机的累计运行时间,累计运行时间短的鼓风机先启动,同时还要保证先启动的鼓风机在条件满足时先停止,尽量使各鼓风机的运行时间均衡,以延长鼓风机的使用寿命。
3鼓风机控制框图如下:
图 3-3 鼓风机控制逻辑框图
4结束语
本文论述介绍了CASS污水处理工艺的特点及自动控制策略。CASS污水处理工艺与和利时LK系列PLC控制系统的有机结合,保证了污水处理过程的安全可靠和生产的连续性,大大降低了系统的能耗,为企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。
参考文献:
[1]熊红权,李文彬.CASS工艺在国内的应用现状[J],]. 中国给水排水,2003,19(02).):34-35.
[2][1]汪东国.CASS工艺在城市污水处理工程中的灵活运用[J].中外建筑,2004,(02).
[3][1]孙大群,边德军,张文华.循环活性污泥系统(CASS)[J].长春工程学院学报,2001,(03).
[4][2]杨亚静,李亚新.CASS工艺的理论与设计计算[J],].科技情报开发与经济,2005,15(13).):186-187.