设备房的结构形式问题,请大家支招。
结构之王
2015年08月25日 19:12:31
只看楼主

三层框架结构的房屋,在二层楼面放置10台均为10吨的设备,每台6个支座,柱距基本都为4.5米,每块板基本为4.5X4.5米,少数4.5x6米,计算时用150厚度的板算出来没有问题,但是感觉设备太多,每跨间放置有两台,所以纠结是否要设置次梁。请问是否需要在支座下设置次梁,直接用板来扛是否不妥?请各位指教。

三层框架结构的房屋,在二层楼面放置10台均为10吨的设备,每台6个支座,柱距基本都为4.5米,每块板基本为4.5X4.5米,少数4.5x6米,计算时用150厚度的板算出来没有问题,但是感觉设备太多,每跨间放置有两台,所以纠结是否要设置次梁。请问是否需要在支座下设置次梁,直接用板来扛是否不妥?请各位指教。
免费打赏
jszxwsw
2015年08月26日 08:23:34
2楼
考虑设备荷载,考虑安装过程
回复
奋斗的大白
2015年08月26日 08:24:39
3楼
小手一抖,金币拿走
回复
boeboe1
2015年08月26日 08:44:45
4楼
在支座下设置次梁
回复
洞房不败之玉女
2015年08月26日 08:56:52
5楼
设梁好
回复
co1437525544360
2015年08月26日 09:40:16
6楼
我也认为设梁比较合理,主要要满足结构计算要求。对于设备安装,还应考虑是否有动力荷载。
回复
结构之王
2015年08月26日 10:44:34
7楼
但是设备放置的不是太有条理,布置次梁的话,次梁会比较凌乱。所以我就在权衡这两种形式。看来还是设次梁好些。那只能联系做设备设计的人,看能否把设备的位置尽量调整好一点。
回复
两个苹果
2015年08月26日 11:08:29
8楼
布置次梁,设备房,要求不了美观
回复
结构之王
2015年08月26日 12:53:39
9楼
谢谢各位。
回复
飞768520
2015年08月26日 14:07:45
10楼
小手一抖,经验拿走!
回复
结构之王
2015年08月30日 10:39:20
11楼
已经与设备专业沟通,调整位置,尽量使次梁更规整。
回复

相关推荐