【配电设备】如何理解开关大一级没关系,小了肯定不行
两只羊
两只羊 Lv.8
2015年08月24日 20:31:26
只看楼主

我是刚入行做配电箱的,有时候会因为一些情况导致开关数量不够,这时候师傅就说可以用大一级的开关代替,但是小了的肯定不行。尤其是微断,比如25A代替20A或者16A等。双电源、塑壳也出现过,比较少。请问这个说法如何理解,是否正确?

我是刚入行做配电箱的,有时候会因为一些情况导致开关数量不够,这时候师傅就说可以用大一级的开关代替,但是小了的肯定不行。
尤其是微断,比如25A代替20A或者16A等。双电源、塑壳也出现过,比较少。

请问这个说法如何理解,是否正确?
免费打赏
xiaofangpian
2015年08月25日 10:55:49
2楼
如果开关脱扣电流小的话,有可能会造成,设备正常运行也会跳闸的情况
回复
co1440485078525
2015年08月24日 20:31:27
3楼
如果选小了会出现空开经常跳,也会影响空开的使用寿命,选太大起不到保护作用,没有合适的 空开,也可以选大一级
回复
两只羊
2015年08月26日 13:49:02
4楼
xtdy1036312678 发表于 2015-8-25 16:27 如果选小了会出现空开经常跳,也会影响空开的使用寿命,选太大起不到保护作用,没有合适的 空开,也可以选大 …可以理解为这种说法是正确的吧
回复
dylan3940
2015年08月26日 13:53:04
5楼
加强设计校核和公司管理,尽量不要出现采购单下错,或者买错的情况,这是根本问题。以大代小这种三脚猫功夫少用,虽然解决了问题,但有时候会增加成本。
回复
两只羊
2015年08月26日 14:05:25
6楼
dylan3940 发表于 2015-8-26 13:53 加强设计校核和公司管理,尽量不要出现采购单下错,或者买错的情况,这是根本问题。以大代小这种三脚猫功夫 …小公司啊 我的意思不会出现什么大问题吧 我看好多设计院的图纸有错误 按他的也不一定正确 我这还没怎么入门的都能看出来
回复
半仙鲁
2015年09月17日 14:07:35
7楼
不是这么说啊 没有正好的那就只能用大一级的了 不过大一级的话会对电缆的保护有影响 一般断路器有过负荷保护 大一级过负荷保护值相应的就加大了
回复
两只羊
2015年09月19日 09:36:51
8楼
半仙鲁 发表于 2015-9-17 14:07 不是这么说啊 没有正好的那就只能用大一级的了 不过大一级的话会对电缆的保护有影响 一般断路器有过负 …微型断路器在日常家用电路中 大一级的影响主要是什么
回复
mchg
2015年09月19日 16:59:29
9楼
回复
半仙鲁
2015年09月23日 08:32:51
10楼
两只羊 发表于 2015-9-19 09:36 微型断路器在日常家用电路中 大一级的影响主要是什么贵了
回复
gaoyouxin2000
2015年10月14日 17:29:16
11楼
断路器大一级要增加成本,由于断路器是用来保护电缆的,所以电缆的载流量要大于断路器的额定电流,断路器加大势必导致电缆加粗,当然成本就加大了!