我是刚入行做配电箱的,有时候会因为一些情况导致开关数量不够,这时候师傅就说可以用大一级的开关代替,但是小了的肯定不行。尤其是微断,比如25A代替20A或者16A等。双电源、塑壳也出现过,比较少。请问这个说法如何理解,是否正确?
我是刚入行做配电箱的,有时候会因为一些情况导致开关数量不够,这时候师傅就说可以用大一级的开关代替,但是小了的肯定不行。
尤其是微断,比如25A代替20A或者16A等。双电源、塑壳也出现过,比较少。
请问这个说法如何理解,是否正确?
2楼
如果开关脱扣电流小的话,有可能会造成,设备正常运行也会跳闸的情况
回复
3楼
如果选小了会出现空开经常跳,也会影响空开的使用寿命,选太大起不到保护作用,没有合适的 空开,也可以选大一级
回复
4楼
xtdy1036312678 发表于 2015-8-25 16:27 如果选小了会出现空开经常跳,也会影响空开的使用寿命,选太大起不到保护作用,没有合适的 空开,也可以选大 …可以理解为这种说法是正确的吧
回复
5楼
加强设计校核和公司管理,尽量不要出现采购单下错,或者买错的情况,这是根本问题。以大代小这种三脚猫功夫少用,虽然解决了问题,但有时候会增加成本。
回复
6楼
dylan3940 发表于 2015-8-26 13:53 加强设计校核和公司管理,尽量不要出现采购单下错,或者买错的情况,这是根本问题。以大代小这种三脚猫功夫 …小公司啊 我的意思不会出现什么大问题吧 我看好多设计院的图纸有错误 按他的也不一定正确 我这还没怎么入门的都能看出来
回复
7楼
不是这么说啊 没有正好的那就只能用大一级的了 不过大一级的话会对电缆的保护有影响 一般断路器有过负荷保护 大一级过负荷保护值相应的就加大了
回复
8楼
半仙鲁 发表于 2015-9-17 14:07 不是这么说啊 没有正好的那就只能用大一级的了 不过大一级的话会对电缆的保护有影响 一般断路器有过负 …微型断路器在日常家用电路中 大一级的影响主要是什么
回复
9楼
回复
10楼
两只羊 发表于 2015-9-19 09:36 微型断路器在日常家用电路中 大一级的影响主要是什么贵了
回复
11楼
断路器大一级要增加成本,由于断路器是用来保护电缆的,所以电缆的载流量要大于断路器的额定电流,断路器加大势必导致电缆加粗,当然成本就加大了!
回复