钢筋笼箍筋与主筋点焊是否需要进行接头检验
zhongcongzhou
2015年08月24日 17:49:56
来自于建筑施工
只看楼主

根据钢筋焊接验收规程,有钢筋点焊的要求,并也要300个接头作为一个检验批。但是电阻点焊主要是用于钢筋骨架和钢筋网片的焊接。所以很矛盾,此钢筋笼箍筋与主筋点焊严格来讲也应该属于电阻点焊,是否需要检验。

根据钢筋焊接验收规程,有钢筋点焊的要求,并也要300个接头作为一个检验批。但是电阻点焊主要是用于钢筋骨架和钢筋网片的焊接。所以很矛盾,此钢筋笼箍筋与主筋点焊严格来讲也应该属于电阻点焊,是否需要检验。
dengken205
2015年08月24日 18:17:15
2楼
严格来说,箍筋与主筋点焊是不被允许的,不存在检验一说。

亲爱的土木

学习了


回复
甲方施工员
2015年08月26日 08:03:24
3楼
加强箍点焊 箍筋绑扎
回复
dengken205
2015年08月26日 09:09:41
4楼
甲方施工员 发表于 2015-8-26 08:03 加强箍点焊 箍筋绑扎一般桩说明要求纵横筋交接处均应焊牢。绑扎工效太低
回复
菩提莲花
2015年09月06日 10:03:41
5楼
箍筋与主筋的点焊联接是为了加强箍筋笼骨架牢固作用,并不能对钢筋的主筋咬内,这样造成主筋的强度。
回复
benben1155
2015年09月06日 10:06:25
6楼
不知道没送过
回复
y0915150030
2015年09月10日 21:18:23
7楼
应该不需要检验吧!点焊只是比绑扎更牢固而已
回复
lt1980lyh
2016年02月29日 10:12:14
8楼
前面遇到灌注桩钢筋笼电弧焊点焊的问题,后来做了一期土建知识培训,编写课件的过程中查阅了一些规范,现在把自己的一些认识说一说:
首先,点焊是个什么概念,在钢筋焊接及验收规程中出现了一个钢筋电阻点焊,关于钢筋电弧焊中就没有点焊这种焊法,而工地现场说的点焊,好像指电弧点焊的时候比较多。如果是钢筋电阻点焊,设计没有特别要求,应该可以按照钢筋焊接及验收规程要求,按检验批进行外观检查。
其次,混凝土结构工程施工规范中第5.4.12条规定:钢筋安装过程中,设计未允许的部位不宜焊接。如因施工操作原因需对钢筋进行焊接时,焊接质量应符合JGJ18的有关规定。
最后,说一下电弧点焊的危害,电弧点焊没有明确的质量验收标准,焊接过程中容易灼伤钢筋截面,焊深了对钢筋截面损伤较大,焊浅了稍有震动就容易开裂。印象中的焊接比绑扎更结实,现实中并不那么完美。
回复