关于通风与空调系统设计中如何减振
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年08月24日 16:01:01
来自于中央空调
只看楼主

 通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。) [' ~& C3 C1 S8 J) q# X2 c' D+ p, h+ R2 q  % e- g4 e- H5 H) c4 n  设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:    1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.

 通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。 ) [' ~& C3 C1 S8 J
20140603051422262.jpg
) q# X2 c' D+ p, h+ R2 q
   % e- g4 e- H5 H) c4 n
  设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
  
  1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm. 9 k# f" v4 [. [/ F. g' N6 e
   . g, J- G5 ^) r( o. B8 k0 x. w
  2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
   1 s( O z: R' u4 j" ^
  3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。 % E& A' V$ B7 D' l" X/ a0 A
  
  4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。 % P1 s8 W" }. C" w0 r! h
   0 g2 w) E0 g, `) g, x( _9 |
  5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
  
  6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。
免费打赏

相关推荐

APP内打开