智能变电站一体化监控系统介绍
xnct99
xnct99 Lv.7
2015年08月24日 10:38:15
只看楼主

  随着科学技术的发展,变电站自动化系统经历了集中式RTU、分布式系统、基于网络的监控系统、数字化变电站到现在的智能变电站的发展历程。变电站自动化水平越来越高。  图1 变电站自动化发展历程  1.智能变电站一体化监控系统地位  智能变电站自动化由一体化监控系统和输变电设备状态监测、辅助设备、时钟同步、计量等共同构成。一体化监控系统纵向贯通调度、生产等主站系统,横向联通变电站内各自动化设备,是智能变电站自动化的核心部分。一体化监控系统是智能电网调度控制和生产管理的基础,是备用调度体系建设的基础,是大运行体系建设的基础。

  随着科学技术的发展,变电站自动化系统经历了集中式RTU、分布式系统、基于网络的监控系统、数字化变电站到现在的智能变电站的发展历程。变电站自动化水平越来越高。

  图1 变电站自动化发展历程

  1.智能变电站一体化监控系统地位

  智能变电站自动化由一体化监控系统和输变电设备状态监测、辅助设备、时钟同步、计量等共同构成。一体化监控系统纵向贯通调度、生产等主站系统,横向联通变电站内各自动化设备,是智能变电站自动化的核心部分。一体化监控系统是智能电网调度控制和生产管理的基础,是备用调度体系建设的基础,是大运行体系建设的基础。

  图2 智能变电站自动化体系架构

  2. 智能变电站一体化监控系统定义

  智能变电站一体化监控系统定义:按照全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的基本要求,通过系统集成优化,实现全站信息的统一接入、统一存储和统一展示,实现运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。

  智能变电站一体化监控系统直接采集站内电网运行信息和二次设备运行状态信息,通过标准化接口与输变电设备状态监测、辅助应用、计量等进行信息交互,实现变电站全景数据采集、处理、监视、控制、运行管理等。

  智能变电站一体化监控系统不包含计量、辅助应用、输变电在线监测等设备,但与其共同构建智能变电站自动化体系。

  图3 智能变电站一体化监控系统结构

  3. 智能变电站一体化监控系统组成

  智能变电站一体化监控系统由监控主机、操作员站、工程师工作站、Ⅰ区数据通信网关机、Ⅱ区数据通信网关机、Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机及综合应用服务器等组成。

  图4 一体化监控系统组成

  各部分的功能如下:

  监控主机:负责站内各类数据的采集、处理,实现站内设备的运行监视、操作与控制、信息综合分析及智能告警;集成防误闭锁操作工作站和保护信息子站等功能。

  操作员工作站:站内运行监控的主要人机界面,实现对全站一、二次设备的实时监视和操作控制;具有事件记录及报警状态显示和查询、设备状态和参数查询、操作控制等功能。

  工程师工作站:实现智能变电站一体化监控系统的配置、维护和管理。 I区数据通信网关机:直接采集站内数据,通过专用通道向调度(调控)中心传送实时信息,具有数据优化、告警直传、远程浏览等功能;接收调度(调控)中心的操作与控制命令。

  II区数据通信网关机:实现Ⅱ区数据向调度(调控)中心的数据传输;

  具备调度(调控)中心对变电站Ⅱ区数据的远方查询和浏览功能。

  III/IV区数据通信网关机:按照在线监测、辅助应用等功能模块划分;

  实现与PMS、输变电设备状态监测等其他主站系统的信息传输。

  数据服务器:满足变电站全景数据的分类处理和集中存储需求,并经由消息总线向主机、数据通信网关机和综合应用服务器提供数据的查询、更新、事务管理及多用户存取控制等服务。

  综合应用服务器:接收在线监测、计量、电源、消防、安防、环境监测等信息采集装置(系统)的数据,进行综合分析和统一展示,对外提供在线监测分析结果以及辅助应用监视与控制功能。

  4.智能变电站一体化监控系统应用功能

  智能变电站一体化监控系统涵盖五类应用功能:运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理和辅助应用。

  图5 一体化监控系统应用功能

  运行监视:通过可视化技术,实现对电网运行信息、保护信息、一、二次设备运行状态等信息的运行监视和综合展示。包括运行工况监视、设备状态监视以及远程浏览。

  操作与控制:实现智能变电站内设备就地和远方的操作控制。包括调度控制、站内控制、无功优化、负荷控制、顺序控制、防误闭锁、智能操作票等。

  信息综合分析与智能告警:通过对智能变电站各项运行数据的综合分析处理,提供告警简报、故障诊断及故障报告等结果信息。包括站内数据辨识、故障综合分析以及智能告警。

  运行管理:通过人工录入或系统交互等手段,建立完备的智能变电站设备基础信息,实现一、二次设备运行、操作、检修、维护工作的规范化。包括源端维护、权限管理、设备管理和检修管理。

  辅助应用:通过标准化接口和信息交互,实现对站内电源、安防、消防、视频、环境监测等辅助设备的监视与控制。包括电源监视、安全防护、环境监测、辅助控制等。

  5.智能变电站一体化监控系统关键技术

  智能变电站一体化监控系统基本技术原则为“告警直传,远程浏览,数据优化,认证安全”。这些也正是一体化监控系统的关键技术。

  “告警直传”:变电站设备告警信息是设备监控业务的主要关注对象。以变电站监控系统的单一事件或综合分析结果为信息源,经过规范化处理,生成标准的告警条文。告警信息筛选以监控业务需求为依据,以相关告警分类为标准,应注重信息的完整性与传输的可靠性。

  “远程浏览”:提供远程浏览的手段实现变电站全景信息监视。调度监控值班员或大检修运维人员需要详细检查变电站运行信息时,可以通过“KVM、远方终端、图形网关”等方式直接浏览变电站内完整的图形和实时数据。

  “数据优化”:调控实时数据要求及时、准确和可靠。调控实时数据可分为电网运行数据、电网故障信号、设备监控数据三大类,由厂站端远动工作站完成直采直送,直接关联调度主站系统电网结构设备模型、实时数据库和图形画面等。

  “认证安全”:为加强控制命令的安全性,需要在控制类命令的传输过程加强和增加安全认证机制。安全认证涉及控制命令的全过程,包括人机、SCADA应用、采集模块以及变电站等环节。主站与变电站之间通信,采用纵向加密传输的安全防护方式。


免费打赏
值班员35kv
2016年04月16日 15:29:32
2楼
智能变电站专家
回复
chintlyg
2016年04月20日 21:57:43
3楼
谢谢楼主分享
回复
cool1699
2016年04月28日 09:26:38
4楼
谢谢楼主提供资料。
回复
放水发电
2016年05月04日 08:33:38
5楼
路过,看看再说
回复
a396673967
2016年05月04日 10:05:08
6楼
学习学习学习
回复
hxl92
2016年12月21日 00:49:44
7楼
挺有用
回复
锐利锋芒
2016年12月21日 10:44:10
8楼
学习了 顶楼主
回复

相关推荐

APP内打开