PAC加药管管路设计
liuzhihua402460
2015年08月24日 09:49:06
来自于水处理
只看楼主

现有一CASS池,想在池子里投加PAC,想了一下,如果投加在一个点,可能不好混合均匀,想考虑分成5个点投加,但不知道PAC管径怎样确定,现在计量泵流量是1200L/h,计量泵出口管径是50,支管管径怎样确定?求指导

现有一CASS池,想在池子里投加PAC,想了一下,如果投加在一个点,可能不好混合均匀,想考虑分成5个点投加,但不知道PAC管径怎样确定,现在计量泵流量是1200L/h,计量泵出口管径是50,支管管径怎样确定?求指导



免费打赏
benchen27
2015年08月24日 17:24:26
2楼
你支管加不加阀门?
比设计出来的稍大一点就可以了吧,DN30以下。。。试过使用DN50的管分两个加药池,阀门根本调节不了,每天都要微调,很烦
回复
caonimas
2015年10月19日 08:56:15
3楼
需要知道计划PAC药剂投加量多大流量,流量越小,管径要越小,方便控制,每个支管添设阀门开关控制。