今天看到一个项目,喷淋的主管在下面观察大概约有DN400,不知道为什么设计成这样?一般喷淋主管达到DN400的还真没见过。由于是高货架区,喷淋头的K值为360的。现场的图片详见——请教为何喷淋的主管选择DN400这么大直径的?我根据现场情况猜测,是不是下面有高货架,而此项目的货架内未设置货架喷淋,故才使用DN400的喷淋主管的?
今天看到一个项目,喷淋的主管在下面观察大概约有DN400,不知道为什么设计成这样?一般喷淋主管达到DN400的还真没见过。由于是高货架区,喷淋头的K值为360的。现场的图片详见——
请教为何喷淋的主管选择DN400这么大直径的?
我根据现场情况猜测,是不是下面有高货架,而此项目的货架内未设置货架喷淋,故才使用DN400的喷淋主管的?
2楼
没有400, 250左右吧。
瞧着像是宜家吧?
回复
3楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-8-24 10:45 没有400, 250左右吧。瞧着像是宜家吧?可能图片看不出来,我在现场看过,实际至少DN400想听听各位的意见,为何这么大口径的?
回复
4楼
净空高度大于12,小于等于18米的自选商场,若有高货架设计喷水强度16L/min*m2,作用面积300m2,设计喷水量104L/s,按流速和水头损失控制来算,应该在DN250左右,你说的DN400有点离谱。若是有DN400,流量有可能达到150-200L/s!
回复
5楼
慈悲 发表于 2015-8-26 09:03 净空高度大于12,小于等于18米的自选商场,若有高货架设计喷水强度16L/min*m2,作用面积300m2,设计喷水量1 …是的,我看到后也比较惊讶。一般考虑DN250的管道。我后来想了,是否为了瞬时流量和压力的需要,而增加的管径。本项目为杭州宜家,刚刚开业不久。
回复
6楼
看着像DN400的管道,但太大了。流量有多大啊,用不着吧
回复
7楼
天津的宜家,我注意过。没这么大,最多250
回复
8楼
suyc007 发表于 2015-8-26 09:33 是的,我看到后也比较惊讶。一般考虑DN250的管道。我后来想了,是否为了瞬时流量和压力的需要,而增加 …我那个擦啊,我都佩服我自己了!!!哈哈哈哈果真被我猜中。
回复
9楼
你看它跟排水管的对比。。。
回复