PT柜互感器炸了,什么原因
牛奶哥
牛奶哥 Lv.2
2015年08月22日 11:41:18
只看楼主

10KV的系统,vv接法,A相高压熔断器都炸了。VV接法是不是不会产生谐振的?请教一下大家

10KV的系统,vv接法,A相高压熔断器都炸了。
VV接法是不是不会产生谐振的?
请教一下大家
免费打赏
bambooxiaoz
2015年08月26日 11:04:11
12楼
路过学习,学习
回复
yuquan852
2015年08月26日 16:43:44
13楼
VV接法不会产生谐振,应该是互感器质量问题。
回复
showin3690
2015年08月26日 19:59:05
14楼
dylan3940 发表于 2015-8-25 13:24 谁说电流互感器就没炸过,谁说变压器没炸过?楼主这么问,没人回答你多和少的问题一碗饭里一个沙子一碗沙子一个大米的关系
回复
lxr127
2015年08月26日 20:22:01
15楼
楼主 要说明什么时候炸的,炸的时候电压电流分别是多少,一次绕组与二次绕组是什么样的现象,这样有助于判断互感器爆炸的原因。