建筑群的配电问题
wengwenxiang69
2007年10月28日 17:13:10
只看楼主

一住宅小区,高层住户850户(30层),联排别墅32户,总占地面积7000多平方,我计划在中间位置高层的一层设计一变配电室,三台1000的变压器,其他高层不再设计配电房,领导叫我再考虑,请教高手:1,变压器容量够吗?2,其他高层配电室必须吗?

一住宅小区,高层住户850户(30层),联排别墅32户,总占地面积7000多平方,我计划在中间位置高层的一层设计一变配电室,三台1000的变压器,其他高层不再设计配电房,领导叫我再考虑,请教高手:
1,变压器容量够吗?
2,其他高层配电室必须吗?
免费打赏
wengwenxiang69
2007年10月28日 17:20:31
2楼
错了,占地面积32000 4栋30层高层

回复
wengwenxiang69
2007年10月28日 20:41:09
3楼
没有人回答吗?
回复
lxt9607
2007年10月29日 10:43:52
4楼
1、变压器容量小了。考虑到其它用电设备、公建等的用电,变压器容量宜考虑4X1000KVA ;
2、四栋高层应分别设置总配电室,并在一合理区域设一个高压配电室 。