現有兩台興號相同的冷卻水泵,他們是同一批出廠的,並且使用年限也相同(約10年).可現在發現其中一台的流量衰減太多.小弟懷疑是泵的葉輪老化變型的緣故,請大家幫忙分析一下還可能有什麼其他原因?

現有兩台興號相同的冷卻水泵,他們是同一批出廠的,並且使用年限也相同(約10年).可現在發現其中一台的流量衰減太多.小弟懷疑是泵的葉輪老化變型的緣故,請大家幫忙分析一下還可能有什麼其他原因?
免费打赏
gmktwj
2007年10月29日 12:20:36
2楼
看进出压差! 过滤器有可能堵塞! 是不是并联安装?
回复
chaobaijin
2007年10月30日 19:36:28
3楼
是並聯安裝
回复