直埋电缆一定要敷设在冻土层以下吗
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2015年08月19日 15:51:57
只看楼主

根据电力工程电缆设计规范5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。意思是直埋电缆尽量敷设在冻土层下方。如果不行, 要求干燥或者防止受到损伤。那么问题来了,大家怎么理解损伤二字,是指什么损伤?

2015年08月19日 16:04:55
2楼
搬个板凳,坐等大神。
回复
无影
2015年08月19日 16:20:05
3楼
个人理解,损伤是指电缆土壤中水结冰时膨胀的作用下,可能会挤伤或拉伤,导致绝缘破损,线缆拉断等问题。所以一般会考虑回填细沙或者穿钢管保护。
本条条文说明说沿用50217-94原文,但50217-94对该条也未见条文说明,让人很无语。
回复
fitman
2015年08月19日 16:20:54
4楼
也就是说防止土壤解冻和冻结时,引起电缆变位而产生损伤。
回复
壹生有你
2015年08月19日 16:28:52
5楼
电缆直埋在冻土层内,温度是否会对电缆造成影响(电流、绝缘性、使用年限等)。
回复
饼饼侠
2015年08月19日 18:36:07
6楼
在冻土层 主要还是防止 温度从高到低 土壤冷缩的压力对电缆的破话;用具有耐寒、防水的铠装型电缆避免破坏绝缘。
回复
巴亚
2015年08月19日 22:14:11
7楼
受教了,不错,又学到一点
回复
伟大的123
2015年08月19日 22:33:06
8楼
hai you gengduo de ma ?
回复
co1438651239503
2015年08月20日 04:39:46
9楼
不错,又学到一点
回复
阿米尔汗
2015年08月20日 07:46:00
10楼

不错,又学到一点
回复
yingying20
2015年08月20日 08:56:12
11楼
穿钢管保护,基本就没问题了.
回复