采用单偏压计算时,角筋可不受计算角筋控制
牙擦su
牙擦su Lv.4
2015年08月19日 14:30:27
只看楼主

这是satwe说明书里配筋计算简图关于柱角筋的注释,请教一下大家怎么理解这句话?

这是satwe说明书里配筋计算简图关于柱角筋的注释,请教一下大家怎么理解这句话?
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年08月19日 16:08:56
2楼
就是角柱必须采用双偏压计算,角部钢筋面积不能小于计算的,而中部的柱子不需要采用,可以小于计算的。只要总面积不小于就可以
回复
牙擦su
2015年08月19日 16:16:39
3楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-19 16:08 就是角柱必须采用双偏压计算,角部钢筋面积不能小于计算的,而中部的柱子不需要采用,可以小于计算的。只要 …定义成角柱的柱子都是采用双偏压计算的,中柱一般都是要单偏压计算、双偏压验算吧,单偏压不能计算两个方向的柱配筋,并且一个方向也不能计算全截面配筋,所以可以不受计算角筋控制,可以这样理解吗?
回复
洞房不败之玉女
2015年08月20日 08:45:27
4楼
牙擦su 发表于 2015-8-19 16:16 定义成角柱的柱子都是采用双偏压计算的,中柱一般都是要单偏压计算、双偏压验算吧,单偏压不能计算两个方 …鬼晓得是咋回事。知道结论就好。
回复
牙擦su
2015年08月20日 08:46:46
5楼
求大神解答:lol
回复
niwenjie1992
2015年08月20日 08:53:36
6楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
d调华丽
2015年08月20日 09:49:11
7楼
SATWE计算时,勾选单偏压计算时,角柱的角筋计算值可以不满足,只满足总配筋要求