干式变压器巡视检查内容1、 检查监视变压器输入、输出电压、负荷电流等值是否正常。2、 引线接头、电缆、母线等处有无过热。3、 测温装置是否完好,温度是否在允许范围以内(一般为120~130℃或按生产厂家要求)。4、 风冷装置芸香是否正常。5、 运行中的声音是否正常。6、 绕组浇注体有无裂纹和附着物、铁心表面有无积污。7、 各部位的接地线是否可靠。变配电所巡视检查电气事故发生以前,一般都会发出声音、气味、变色温升等异常现象。为了及时掌握运行状况,尽早发现设备缺陷。因此,应按有关规定对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”等感官及必须的仪器,进行巡视检查。
1、 检查监视变压器输入、输出电压、负荷电流等值是否正常。
2、 引线接头、电缆、母线等处有无过热。
3、 测温装置是否完好,温度是否在允许范围以内(一般为120~130℃或按生产厂家要求)。
4、 风冷装置芸香是否正常。
5、 运行中的声音是否正常。
6、 绕组浇注体有无裂纹和附着物、铁心表面有无积污。
7、 各部位的接地线是否可靠。
变配电所巡视检查
电气事故发生以前,一般都会发出声音、气味、变色温升等异常现象。为了及时掌握运行状况,尽早发现设备缺陷。因此,应按有关规定对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”等感官及必须的仪器,进行巡视检查。
一、 巡视检查的一般规定
1、 巡视周期的规定
1) 有人值班的变配电所,除交接班外,一般每班至少巡视两次。根据设备繁简情况及供电的性质,可适当增加巡视次数。
2) 遇有特殊天气,(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时,所外设备应进行特殊检查。
3) 处于污秽地区的变配电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天气情况及污秽程度来决定。
4) 电气设备发生重大事故恢复运行后,对事故范围内的设备进行特殊巡视检查。
5) 电气设备存有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直至设备正常。
6) 新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内应加强巡视检查。
2、 巡视检查中发现设备的缺陷应填入值班运行记录。
3、 巡视检查应有重点,按制定的最佳巡视路线巡视检查,对检查的设备和内容不得漏项。
二、 正常巡视检查的内容
1、 注油设备的油面油位应正常,油温在允许范围内、油色透明、油阀门大盖四周、油面指示器等处应无渗漏油现象。
2、 所有瓷瓶部分,无掉瓷、裂纹及闪络放电现象,瓷绝缘表面应清洁无污垢。
3、 各部位的电气连接电应接触良好,无氧化剂过热现象。
4、 检查油浸变压器温升是否超过允许值,有无异常声响,、冷却装置是否运行正常,呼吸器内干燥剂有无变色,防爆筒的玻璃膜有无破裂和积油。气体继电器是否漏油等。
5、 检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异常声响,三相电流是否平衡,电压是否超过允许值。放电装置是否良好,电容器外壳及室内温度是否超过允许值。
6、 检查树脂浇注的绕组等有无裂纹和附着物。
7、 检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、正定值得位置有无变动,继电器的节点有无卡滯,变形,倾斜,烧伤及脱轴。感应式继电器的铝盘转动是否正常,有无抖动及摩擦现象。
8、 操作机构的分合指示器及红绿指示灯是否正常。
9、 避雷器内部应无放电声,放电计数器的指示有无变动。
10、 各类直流操作电源装置有无异声、过热、异味、电池组电解液是否正常。
11、 中央信号装置及音响装置是否正常,直流母线电压是否正常。
12、 各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许范围,仪表指示、信号显示是否正常。
13、 检查电缆终端有无异常、放电痕迹、绝缘油有无过热融化、漏油。
14、 检查所有接地线有无松动、折断、锈蚀现象。
15、 互感器及各种线圈有无异味。
16、 检查安全用具是否齐全、合格、有效,放置合理。
17、 检查门、孔洞等是否严密,有无小动物进入的痕迹。
三、 特殊巡视检查内容
1、 降雪、雾淞天气时,检查户外各接线头及载流导体有无过热、溶雪现象。
2、 阴雨、大雾天气应检查瓷绝缘有无严重放电、闪络现象。
3、 雷雨过后避雷器计数器的动作情况,瓷绝缘有无破裂闪络痕迹。
4、 大风天气时,应检查户外配电装置周围有无易刮起的杂物,导线摆动是否国大。
5、 冰雹过后检查瓷绝缘有无破损,导线有无伤痕,户外跌落式熔断器有无损伤。
6、 冷空气侵袭降温后,检查变压器及注油设备的油面是否过低,导线是否过紧,开关套管及刀闸等连接处有无冷缩变形。
7、 高温时,检查注油设备的油面是否过高,导线是否过松,通风降温设施运行是否正常。
8、 夜间闭灯检查时,应检查导线、开关,绝缘子等各部连接点有否放电、发红等现象。闭灯检查时要注意安全。