铜管水温暖风机的注意事项及案例分析
funvia
funvia Lv.7
2015年08月17日 16:11:59
只看楼主

铜管水温暖风机顾名思义是以热水为换热介质的暖风设备,翅片管基管材质为铜管,铜管具有导热性好、耐高温、性能稳定可靠等特点,是一般厂房、车间热水采暖的不二选择。那么在安装的时候会有哪些注意事项呢?下面西门机电小编结合实例来解释铜管水暖风机的安装注意事项。 以车间热水采暖为例。冬季由于气温低,为了提高人们的生产生活效率通常要对车间进行采暖,车间采暖热媒为55℃-75℃的热水,选用型号为TLS型铜管水温暖风机


铜管水温暖风机顾名思义是以热水为换热介质的暖风设备,翅片管基管材质为铜管,铜管具有导热性好、耐高温、性能稳定可靠等特点,是一般厂房、车间热水采暖的不二选择。那么在安装的时候会有哪些注意事项呢?下面西门机电小编结合实例来解释铜管水暖风机的安装注意事项。


以车间热水采暖为例。冬季由于气温低,为了提高人们的生产生活效率通常要对车间进行采暖,车间采暖热媒为55℃-75℃的热水,选用型号为TLS型铜管水温暖风机。具体选型步骤如下:
现场参数:一个100米长60米宽4米高的厂房,采暖热水65℃,冬季室外温度-5℃,保持室内温度15℃即可。


解决方案:
(1)热负荷计算
查《供暖通风设计手册》,车间面积热指标 160w/m2,车间采暖简易计算公式Q=S*160(w);
Q-----设计热负荷
S------建筑面积
经计算,车间热负荷Q=6000*160=960KW。
(2)设备型号和数量
由于热水温度只有65℃,建议选用7TLS型热水暖风机,查TLS型热水暖风机性能参数表,知在65℃热水温度下,进风温度15℃时,单台暖风机的散热量是;33.8KW。查《供暖通风设计手册》,当空气进口温度是-5 ℃时,暖风机的实际散热量Q1=50.7KW;暖风机台数n取整数24台。
(3)暖风机布置方案
由于车间较宽,为使车间温度场均匀,建议采用斜吹布置;暖风机布置在车间中部立柱,背靠背沿纵轴方向布置,把热空气吹向工作区域。