本帖最后由 两只羊 于 2015-8-17 17:48 编辑 C1图纸C2图纸报价文件截图RT,如果使用华利载波表,是不是都是单相的,所以必须使用三只?我看师傅的报价,统计算的三只。
本帖最后由 两只羊 于 2015-8-17 17:48 编辑
C1图纸
C2图纸
报价文件截图
RT,如果使用华利载波表,是不是都是单相的,所以必须使用三只?
我看师傅的报价,统计算的三只。
12楼
鸭江绿水 发表于 2015-8-17 16:43 单看这张图纸的话,个人认为有7块三相表就可以了那【华利载波表】是不是都是单相的 三个单相代替一个三相表?
回复
13楼
本帖最后由 两只羊 于 2015-8-17 17:50 编辑 dylan3940 发表于 2015-8-17 16:39 楼主,从没见过用三只单相表接到三相回路里计量的。不知道您从哪看的有这样的用法我更新了两个图 版主看看 还有电度表三相表和单相表 华利品牌的 价格有什么差异【客户要求的华利载波表】
回复
14楼
你的截图可参考信息太少了。
回复
15楼
两只羊 发表于 2015-8-17 17:40 那【华利载波表】是不是都是单相的 三个单相代替一个三相表?是一块三相表。三个单相表代替一个三相表,总价格肯定大于有爱三相表。另外计量数据时害的三块表总数相加。多麻烦呀。你那又不是分相供电。
回复
16楼
鸭江绿水 发表于 2015-8-18 08:35 是一块三相表。三个单相表代替一个三相表,总价格肯定大于有爱三相表。另外计量数据时害的三块表总数相加 …好的 谢谢。。。。。。
回复
17楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-8-18 21:55 编辑 dylan3940 发表于 2015-8-17 16:39 楼主,从没见过用三只单相表接到三相回路里计量的。不知道您从哪看的有这样的用法三只单相电表用作测量三相负载回路电流很常见,特别是在三相不平衡负载供电线路中更是常见。在珠三角的城乡三相供电的民用住宅这最为常见。我家重建的三层祖屋就是三相供电,安装了三个单相电表。
回复