现在塔吊都立起来。电工说做一个假避雷。我不同意,我希望大家给我点意见,现在怎么做。
现在塔吊都立起来。电工说做一个假避雷。我不同意,我希望大家给我点意见,现在怎么做。
2楼
因为塔吊本身就是金属体,所以间接来说就是一个避雷针,只要塔吊的接地措施做好了,整体才能是具备防雷功能的。查阅《施工现场临时用电规范JGJ46-2005》,其中说明塔式起重机可以不做避雷针,但必须做可靠接地。你可以强制它停工 很危险的
回复
3楼
塔吊基础不一定要做避雷,塔吊避雷可利用主体基础接地网的。
回复
4楼
按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014的规定:机械设备的防雷接地与电器设备的保护接地可共用同一接地体,固可用塔吊专电箱的保护接零线,此时应注意电箱的保护零线处的重复接地的可靠性,越小越好。
回复
5楼
是重复接地电阻越小越好。
回复
6楼
塔吊设备属于特种设备了,除了必须做好可靠的接地之外,应该还必须通过当地相关政府部门的验收合格,并取得相应合格证书后才能投入使用,有的地方还要求将验收合格证悬挂于塔吊上,否则不允许使用的。
回复