总配电箱是CDM1L-400/300A的漏保,500mA级的。中间一个电表箱是隔离开关和一个普通DZ47双P断路器,住宅户内是DZ47-63/2P 40A的,插座回路是DZ47LE-40/2P 20A 30mA的,现在插冲击钻(两插的,没有接地插头),插上使用,总箱的断路器就跳开,一共100多户,差不多有五分之二的用户出现插冲击钻跳总开关的现象。插别的风扇什么的都没事。求原因。。。
