下级断路器不跳上级跳,求原因
ximon521
ximon521 Lv.3
2015年08月14日 21:48:54
只看楼主

总配电箱是CDM1L-400/300A的漏保,500mA级的。中间一个电表箱是隔离开关和一个普通DZ47双P断路器,住宅户内是DZ47-63/2P 40A的,插座回路是DZ47LE-40/2P 20A 30mA的,现在插冲击钻(两插的,没有接地插头),插上使用,总箱的断路器就跳开,一共100多户,差不多有五分之二的用户出现插冲击钻跳总开关的现象。插别的风扇什么的都没事。求原因。。。

beida_energy
2015年08月15日 08:45:02
12楼
首先你得确定是不是漏电跳闸的!
回复
黎明前的
2015年08月15日 08:54:11
13楼
3C管理员说的有道理,我也遇到过相同的问题,最终发现是错把设备零接地
回复
zlsxyh2011
2015年08月15日 09:45:46
14楼
回复
kjp2014
2015年08月15日 10:59:25
15楼
查线路N和PE,然后30MA漏电开关质量是否符合要求
回复
showin3690
2015年08月15日 21:19:17
16楼
dianqipanli 发表于 2015-8-14 22:22 冲击钻漏电,因为使用双插头,没有PE线,所以冲击钻开始使用时漏电开关不一定动作;当冲击钻接触到钢筋等与 …我觉得产品质量是重点考察因素
回复
ximon521
2017年04月07日 11:38:57
17楼
快两年没上了,挖自己的坟。装修期过去,真的好了。膜拜教授大大
回复
新手前来报到
2017年04月07日 13:51:29
18楼
不错,学习了~~~
回复
水利万物而不争
2017年04月07日 17:17:56
19楼
学习了:):)
回复
鸢特
2017年04月07日 19:25:10
20楼
一般就是短路故障
回复
鸢特
2017年04月07日 19:26:24
21楼
ccc___ 发表于 2015-8-14 23:31 后面某个地方把N线与PE线接在一起了。这个是有道理的