下级断路器不跳上级跳,求原因
ximon521
ximon521 Lv.3
2015年08月14日 21:48:54
只看楼主

总配电箱是CDM1L-400/300A的漏保,500mA级的。中间一个电表箱是隔离开关和一个普通DZ47双P断路器,住宅户内是DZ47-63/2P 40A的,插座回路是DZ47LE-40/2P 20A 30mA的,现在插冲击钻(两插的,没有接地插头),插上使用,总箱的断路器就跳开,一共100多户,差不多有五分之二的用户出现插冲击钻跳总开关的现象。插别的风扇什么的都没事。求原因。。。

2015年08月14日 21:53:23
2楼
忘记说动作时间了,总箱的是0.4,插座回路的是0.1
回复
ximon521
2015年08月14日 22:01:28
3楼
再补充下,新楼,只有1/3用户在装修,不会过负荷吧?总开关短路速断?不会这么多用户插冲击钻都短路吧,而且是不同的装修人员,不同的冲击钻
回复
ximon521
2015年08月14日 22:03:48
4楼
如果是漏电保护跳闸,怎么查原因?
回复
dianqipanli
2015年08月14日 22:22:58
5楼
冲击钻漏电,因为使用双插头,没有PE线,所以冲击钻开始使用时漏电开关不一定动作;当冲击钻接触到钢筋等与建筑接地有关的结构件时,漏电开关就会动作。
至于跳总空开,一是漏电电流超过了总空开的漏电电流,再有现在的漏电保护器的动作数值(电流、时间)值得怀疑,曾经将300mA、0.2s的漏保和30mA、0.1s的漏保串联进行漏电动作试验,结果经常是同时动作,甚至是300的动作,30的未动作。
回复
ximon521
2015年08月14日 22:38:31
6楼
dianqipanli 发表于 2015-8-14 22:22 冲击钻漏电,因为使用双插头,没有PE线,所以冲击钻开始使用时漏电开关不一定动作;当冲击钻接触到钢筋等与 …原来总箱有设计的漏电检测报警装置的,领导不让装。。。不然的话漏电值肯定有记录的。那现在怎么解决?总不能把总箱的漏电线圈废了吧,原来有这样做过
回复
dianqipanli
2015年08月14日 22:46:07
7楼
装修期间过去了,就没有事了。麻烦一些,重新送电呗。
至于把总空开的漏电线圈暂时停止作用,维修电工经常这样做,但是违章,作为管理或工程技术人员不能这样安排。
回复
ximon521
2015年08月14日 23:03:55
8楼
谢谢:handshake
只要后期不这样就OK,让电工多跑跑送电
回复
ximon521
2015年08月14日 23:04:19
9楼
dianqipanli 发表于 2015-8-14 22:46 装修期间过去了,就没有事了。麻烦一些,重新送电呗。至于把总空开的漏电线圈暂时停止作用,维修电工经常 …谢谢只要后期不这样就OK,让电工多跑跑送电
回复
北方郎
2015年08月14日 23:13:06
10楼
估计是3极的,换4极试试。
回复
lingxuct
2015年08月14日 23:31:55
11楼
后面某个地方把N线与PE线接在一起了。
回复