  一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素:  1. 机房内设备发热量  2. 机房面积  3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)  4. 当地天气条件  5. 型号规格圆整同一  二、程控交换机房  按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线  按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2]

  一、估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素:
  1. 机房内设备发热量
  2. 机房面积
  3. 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)
  4. 当地天气条件
  5. 型号规格圆整同一
  二、程控交换机房
  按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h?门或线
  按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2]
  *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;
  *.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它天气条件则无须考虑。
  三、计算机房
  1. 按单位面积估算冷量:
  中国 机房在单层建筑内 290~350w/m2 [250~300kcal/h?m2]
  机房在多层建筑内 175~290w/m2 [150~250kcal/h?m2]
  前苏联 450~565w/m2 [390~485kcal/h?m2]
  美国 350~405w/m2 [300~350kcal/h?m2]
  日本 407~525w/m2 [350~450kcal/h?m2]
  备注:
  1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。
  2、对于尽大多数机房(设备发热量一般),在无法正确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h?m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h?m2)的标准进行设计。
  2. 按计算机房内设备的散热量估算冷量:
  在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数
  ① 主机设备的散热量 Q=1000NK
  Q──散热量 w
  N──主机设备安装功率 kw
  K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8
  ② 外部设备的散热量 Q=1000NK
  Q──散热量 w
  N──外部设备安装功率 kw
  K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5
  3. 照明灯具散热量 Q=1000n1n2n3N
  4. 人体散热量和散湿量 Q=nq W=nw
  备注:
  1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此3,4项的散热量可以忽略不计;
  2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。
  四、机房精密空调系统新风量
  按下述三项中取其中的最大一项:
  4.1 按机房职员取40m3/h?p
  4.2 维持机房室内正压所需的风量
  4.3 取机房空调总风量的5%
  地板送风口风速:1.5~2.0m/s
  地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%
  五、常用热功单位换算
  1. 压力换算
  1巴(bar)≈1公斤力/厘米2(at)≈1标准大气压(atm)≈105帕斯卡(pa)
  2. 冷量换算
  1匹(PS)=2500大卡(kcal/h)
  1千瓦(kw)=860大卡(kcal/h)
  1匹(PS)=2.9千瓦(kw)
  1冷吨=3024大卡(kcal/h)
  1BTU/h=0.2519大卡(kcal/h)
  备注:以上数据均来源于国内外各种设计手册、技术标准和统计报告,并经本公司多年的销售选型经验检验、认可。