关于钢筋焊接接头位置的问题,请大神赐教
co1439460252602
2015年08月13日 18:08:47
来自于建筑施工
只看楼主

小弟才进入房建施工行业,遇到了一个问题:柱的纵向筋焊接接头位置能不能在柱中部位置,梁的上部钢筋焊接接头位置能不能在梁中部位置我在验收规范以及11G101规范上看到的是接头位置不宜在钢筋加密区,但是现场工作中与队伍发生了分歧,忘各位师兄师姐告诉小弟正确的意见,谢谢

小弟才进入房建施工行业,遇到了一个问题:
柱的纵向筋焊接接头位置能不能在柱中部位置,梁的上部钢筋焊接接头位置能不能在梁中部位置
我在验收规范以及11G101规范上看到的是接头位置不宜在钢筋加密区,但是现场工作中与队伍发生了分歧,忘各位师兄师姐告诉小弟正确的意见,谢谢
免费打赏
我的未来我的梦
2015年08月13日 19:50:38
2楼
柱子纵筋连接应该避开箍筋加密区,一般500左右;梁上部纵筋应该在跨中1/3范围,下部纵筋应距柱边1.5h且在支座1/3范围内(次梁1/4范围内),
回复
qq_1435219636560
2015年08月13日 22:13:57
3楼
可以在中间位置!不宜,不是不能!应注意接头的百分比!
回复
wangjiyiok
2015年08月14日 22:52:58
4楼
分歧的点在哪里呢?分歧双方的依据在哪里?
谁有依据听谁的呗,这个问题不应该有分歧呀,现场干了这么多项目,没人提过这个事。
回复
无间道
2015年08月15日 08:01:52
5楼
规范和力学概念还没吃透。
回复
醉鱼儿
2015年08月15日 08:10:27
6楼
11G101好好看看,
柱子纵筋连接应该避开箍筋加密区,一般500左右;梁上部纵筋应该在跨中1/3范围,下部纵筋应距柱边1.5h且在支座1/3范围内(次梁1/4范围内),
回复
y0915150030
2015年08月15日 11:54:31
7楼
一楼正解:lol
回复

相关推荐