每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的,因此给大家总结了一下给排水管道施工的不该出现的问题,并对其详细的分析了原因,并提出了一些解决措施!给大家做参考!一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接 原因:因雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。 解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要两个作用: 1、连接管路;2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。

每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的,因此给大家总结了一下给排水管道施工的不该出现的问题,并对其详细的分析了原因,并提出了一些解决措施!给大家做参考!

一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接

原因:因雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。

解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要两个作用: 1、连接管路;2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。

1.jpg

二、PE、PVC-U管不能用于热水

使用场合:1、PE管材正常通水温度不能超过40℃;

2、PVC-U管道正常通水温度不能超过45℃。

2.jpg

三、给水管道不该在未经过试压就回填、暗敷。

原因:用来检测管道的强度和气密性,以防管路在使用过程中出现漏水,造成更大的损失。

解决措施:给水管路在安装完毕后应首先按照相关技术规程进行试压,在确保管路未出现漏水的情况下,再进行回填、暗敷。


四、落差较大的给水管路不能没有透气装置

原因:当给水管路落差较大或距离较长时,管道内会形成水锤或真空负压,导致管路吸瘪或破坏。

解决措施:消除水锤和负压必须安装排气阀。

排气阀的作用:1、排气消除水锤; 2、补气消除负压。

3.jpg

五、PE给水管夏天试压不该在中午或下午进行

原因: PE给水管由于材料性能,极易吸收空气中的热量,使管道内水温升高,最高温度达到50℃左右。因此在温度较高时试压,应根据实际水温选择相应的折减系数来计算管材的试验压力。(如下表所示)


4.jpg

六、PP-R热水管在地板下安装时应该设置管卡

原因: 由于PP-R材料线性膨胀系数较大,在通热水时受到热胀冷缩的影响,造成埋在地板下的管材变形拱起,导致地板翘起。

解决措施:必须根据情况用一定数量的管卡来固定管材。

5.jpg



七、冬季电工套管弯曲时不能用力过猛

原因:在低温时电工套管的韧性下降较大,弯曲时会造成管材开裂。

解决措施:在气温较低的冬季,最好是能先将弯曲部位摩擦生热后,再用弹簧进行弯曲。


6.jpg

八、PE、PP-R管材在焊接前必须清洁加热板、模头表面及管材焊接端面

原因: PE、PP-R管材在焊接时,由于加热板、模头以及管材焊接面存在杂质,会形成焊接缺陷,致使管路出现漏水的现象。

解决措施:在焊接前必须对加热板、模头表面以及管材焊接面进行清洁。


7.jpg


九、D110 以上(包括D110)PVC给水管不该用平扩口

原因:PVC大口径给水管平扩口锥度较大,管材和平口端完全插入平扩口底部较难,导致管材接口漏水。

解决措施:D110以上 PVC给水管一般采用活套连接或用束节直接粘接。


8.jpg


十、PP-R热水管不该在室外长时间裸露使用。

原因:PP-R材料抗老化性能差。

解决措施:暗敷或者加保护层


9.jpg


十一、高层建筑中,PVC-U排水管应设置消能装置

在高层排水中,水的势能较大,极易损坏底部弯头和横支管。因此,PVC-U排水管材用于高层住宅楼时≥20m),在立管上应设置消能装置,每六层安装一个。

10.jpg


十二、管箍伸缩节不该用于横管中

原因: 管箍伸缩节密封性能较差,在横管中使用易引起漏水事故。

解决措施:横管中一般使用伸缩节,确保管道不会漏水。


11.jpg


十三、PE、PP-R焊接温度不应过高

原因:由于各种材料的特性,在高温时材料降解,使其碳化。

解决措施:1、PE管道焊接温度一般为200℃~240℃;2、PP-R一般为260℃;


12.jpg


十四、大口径PVC-U在转弯处时应有加固措施

原因:管道转弯处,水的冲击力较大,容易造成管路破坏

解决措施:在转弯处用水泥墩进行加固


13.jpg


十五、PE-RT管路在不使用的情况下,及时将水排出

原因:气温较低时水会结冰膨胀将管道破坏。

解决措施:管道在不使用时必须及时将管路内积水排除。


十六、普通PP-R热水管不建议使用在高温散热器采暖,特别当应用于家庭小锅炉采暖时,建议采用PP-R塑铝稳态管

原因:高温散热器采暖水温一般在70℃以上,长期使用影响管材的使用寿命;家庭小锅炉采暖时温度控制较高,时常有水被烧开的现象,且管路连接较短,管内温度时高时低,严重影响管材的正常使用。



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg

免费打赏
业界漫游
2015年08月14日 23:09:56
2楼
懂了,收藏,谢谢
回复
luochongchong
2015年08月17日 09:52:42
3楼

好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
回复
你的紫藤花
2015年08月18日 13:51:18
4楼
受益匪浅,谢谢楼主!
回复
zhude1117
2015年08月18日 23:48:42
5楼
给排水装修毛病总结的蛮到位,无私贡献给大家,好楼主、。
回复
wujielin19812
2015年08月19日 21:39:55
6楼
谢谢分享宝贵的经验
回复
wweeiiddee
2015年08月20日 09:30:24
7楼
一般都不会注意管道中的真空现象,管道中的不能只考虑水,空气也是一大头了,学习了
回复
xh0208
2015年08月21日 12:38:23
8楼
知识又增加了,能力又加强了,噢耶
回复
龙兴互补
2015年08月25日 10:03:27
9楼
学习了,谢谢了
回复
jordan_36
2015年09月07日 11:18:21
10楼
已经记录下来了,谢谢分享
回复
co1440125522085
2015年09月09日 16:33:44
11楼

受益匪浅,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开