请教绝缘配问题。。。。。。。。。。
wfyx007chl
wfyx007chl Lv.4
2015年08月13日 10:00:57
只看楼主

GB311.1-2012附录B海拔修正B。2 和B。3 两修正系数应用范围怎么理解,,例:设备安装在2000米,设备额定雷电冲击耐受电压为450KV,怎么校正? 设备安装在2000米,110KV变压器外绝缘试验电压应为何值?

GB311.1-2012附录B海拔修正B。2 和B。3 两修正系数应用范围怎么理解,,
例:设备安装在2000米,设备额定雷电冲击耐受电压为450KV,怎么校正?


设备安装在2000米,110KV变压器外绝缘试验电压应为何值?
免费打赏
xumin12345
2015年08月14日 11:18:32
3楼
以前是用5222中的6.0.8 现在用311的附录B2 或者50064中的A.0.2
回复
wddl001
2015年08月14日 21:19:52
4楼
本帖最后由 wddl001 于 2015-8-14 22:32 编辑

设备安装在2000米,110KV变压器额定绝缘水平450KV,则外绝缘试验电压修正值应为450*Ka=450*e^1.0[(2000-1000)/8150]=450*1.13KV=508.5KV.
即:耐受电压试验508.5KV.
回复