防排烟系统中防火阀的设置与选用
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年08月12日 16:41:48
来自于通风排烟
只看楼主

1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例:  (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。  (2)当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。

115617wensvpfkhyrfxd1p.jpg

1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例:  
(1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。
  (2)当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。
  2.不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
  排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀;对于走道排烟系统,可参照下一条中相关规定。
  3.机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
  排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。
  (1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;
  (2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;
  (3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
  4.设置机械排烟的地下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。
  5.对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。

115617wensvpfkhyrfxd1p.jpg

免费打赏
ymxl2011
2016年03月19日 18:17:17
22楼
谢谢分享,很棒
回复
快乐的设计师
2016年03月24日 11:11:51
23楼
平时通风,事故排烟的如何设?
回复
co1428303621975
2016年04月13日 16:57:27
24楼
感谢分享,很有用处
回复
天才樱木0
2016年05月11日 17:57:17
25楼
百叶风口的个数,还有大小怎么计算,想请教?
回复
薯片狂魔
2017年02月10日 12:21:29
26楼
 5.对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。
这条在哪个规范里有呢?请指教:hug:
回复
co1428499293949
2017年02月10日 17:16:17
27楼
完全昏·················
回复
ruanchuan
2017年02月13日 10:20:06
28楼
楼主总结的很好,点个赞
回复
明太祖
2017年03月14日 13:17:02
29楼
设计规范中有关于设置防排烟风管伸缩节
回复
明太祖
2017年04月06日 00:47:50
30楼
黑宇 发表于 2015-8-18 19:32 楼主总结的很好,点个赞好资料,顶一下
回复
w830101551
2017年06月22日 15:13:26
31楼
没附件,想看看呢